我是搞施工的,对结构计算不太懂,我把我想说的叙述出来,还请教专业人士帮忙分析:假定设计:一开间为4.2米,进深为3.6,高4米的地下室,共2层。板厚120,四根400*400框柱,250*400框架梁,全部C30砼。梁板上恒荷载、活荷载值任意取。(为了了解逆向施工)在柱子位置先将型钢打入到持力层,再从正负0开始对梁板施工,也就成了只有梁板,没有柱子,随着土方开挖到地下一层底标高时,型钢柱就落出来了,这时就开始绑扎柱子钢筋,支模,然后浇筑砼,当然,工字钢最后被包裹在砼里面,然后施工梁板,copy流程至基础底。
我是搞施工的,对结构计算不太懂,我把我想说的叙述出来,还请教专业人士帮忙分析:
假定设计:
一开间为4.2米,进深为3.6,高4米的地下室,共2层。总而言之,就是先梁板,后框柱,这期间用型钢做受压构件。。。。
问题出来了:
单独用工字钢做受压构件承受混凝土梁板传来的荷载,工字钢能否满足受力要求?怎样计算,怎样选择工字钢型号。。。。
2楼
用型钢做
临时受压构件。。。。。。。。。。开挖至设计标高后,马上对框柱施工。。。。。
回复
3楼
这有什么区别么? 型钢的受压性能有限哦
回复
4楼
明白了,他是要做空中楼阁呀。这还用分析吗?如果不考虑经济因素。你这种做法是可以的,不就是先做个基础,然后开挖后再做个大基础把原来基础包上吗。能否说明一下原因呢,有点感觉像是脱裤子放屁。
回复
5楼
搞不清你先做板后,板底的土方如何开挖?你把工字钢在土里面,会很容易损坏的,如果要全包上砼的话,那就得把原来的假定型钢基础全挖出来。反正是不明白你如何施工。
回复
6楼
看来只有6楼应该跑过现场,能看懂我们施工的。。。。。。
不错,就是先把正负0的梁板浇筑了,留后浇带,然后在开始向下挖土置地下室底标高,最后基础底。。。。
因此,同样的工程,我把基坑挖好,正负0一下部分结构也就基本好了,而传统施工,最快才开始做地下室。。。。
还是那个问题:起临时受压的工字钢用多大,是否保险?
回复
7楼
我想楼主想表达的是,逆作法施工吧?
一般小地下室不用这种方法。一般是多层地下室才采用,曾经参与设计过这种……
我到工地上,看到的逆作法是,把首层的柱打下去,地下连续墙支挡,水平圆钢管(很粗)做水平支撑,然后上部结构同地下室同时动工。
一般当上部封顶的时候,地下室也做完了。
这个计算应当是我们做设计的给你提数据条件吧?要计算也容易。你问的型钢尺寸,那么就可以采用预估的方法,剪力墙结构按每平米15KN的荷载考虑差不多了。然后用15*柱子的受荷面积。得出每个柱子的轴力,然后根据轴力,计算所需要的尺寸。通常这种估算是最粗略的。计算得出的,应乘以一个放大系数。
回复
8楼
一个是逆向施工工法,一个是设计问题,设计采用逆向施工,因为场地问题和建筑物高的要求,必须采用逆向施工,如一楼所说,柱子位置先将型钢打入到持力层,先建±0.000以上的部分,再建±0.000以下部分,柱子打入地下的有很多形式,有钢管混凝土柱,有钢筋混凝土柱,类型不同,做法与向上建恰恰相反,至于底下的柱,安全不安全,那是设计的问题,应该是安全的。
回复
9楼
LZ说逆作法支撑柱,这个应该是设计单位出的吧。个人觉得应该是基坑设计单位或是主体设计单位设计的。我没做过,看到过几个这样的,都是钢构的。
回复
10楼
如果你没有做过设计,还请设计来做验算,或者你们公司搞技术的工程师来验算。
回复
11楼
其实,这个型钢的受力很好估算,也可以是准确的值,应该只考虑竖向荷载就行了,由设计单位提供。
但由于没有接触过逆向法施工,心中有几个问题:打入土中的型钢柱子无基础,怎样让柱子受力,±0.000的结构又怎样传递给柱子,受力关系能否解释下?
回复