空心钢管结构节点如下图所示,分别为T与K型节点,X型节点;空心钢钢管节点只考虑轴向力的影响,受弯距作用或弯矩和轴力共同作用的节点怎么计算?钢规中钢管结构只适用于桁架结构,那对于作为轴心受压或者压弯构件的钢管柱柱,节点该怎么计算?钢规中的公式还能用吗?求各位高人指点,或者推介一下相关资料!十分感谢![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-1-18 08:36 编辑 ]
空心钢管结构节点如下图所示,分别为T与K型节点,X型节点;
空心钢钢管节点只考虑轴向力的影响,受弯距作用或弯矩和轴力共同作用的节点怎么计算?
钢规中钢管结构只适用于桁架结构,那对于作为轴心受压或者压弯构件的钢管柱柱,节点该怎么计算?
钢规中的公式还能用吗?
求各位高人指点,或者推介一下相关资料!
十分感谢!
[
本帖最后由 l_yx2005 于 2011-1-18 08:36 编辑 ]
12楼
可以,而且弯矩较大时是要加的。采用日本规范等计算抗弯时是可以考虑加劲板的。通过计算表明,增加加劲板后的W可达未加时的数倍。
按理想桁架时忽略了其抗弯刚度,在某些条件下是没问题的,虽然不完全符合实际。
可实际中,也有很多不能忽略相贯节点的抗弯刚度的实际工程。比如杆长与直径相比小于12(主管)或24(支管),这种情况是常见的,不能按钢规10计算,但也总得计算啊。
[
本帖最后由 lzr0000 于 2011-1-18 11:39 编辑 ]
回复
13楼
同意楼上说的 桁架在一般计算中是在次弯矩很小的情况下忽略次弯矩的影响,杆件按铰接考虑,当次弯矩比较大时,应当考虑次弯矩,这是杆件节点应该按照刚接计算,在钢规中,对于节点按交接刚接是有说明的,主要看杆件长度与截面高度的比值
回复