在进行钢结构梁柱节点计算时,选择加强梁端加焊盖板或是加宽翼缘都会使其极限受弯承载力值加大,请问要如何考虑加焊盖板或是加宽翼缘做法的极限抗弯承载力?图片上是加焊盖板的情况
在进行钢结构梁柱节点计算时,选择加强梁端加焊盖板或是加宽翼缘都会使其极限受弯承载力值加大,请问要如何考虑加焊盖板或是加宽翼缘做法的极限抗弯承载力?图片上是加焊盖板的情况
你首先要弄明白极限承载力验算的原理:即梁柱连接的极限受弯承载力大于梁的全塑性受弯承载力。如果计算不满足要求,则需要在梁端加盖板或者加宽翼缘,盖板和局部加宽的尺寸可见《高钢规》8.3.4。根据《高钢规》公式8.2.4-2,梁端加盖板或者加宽翼缘都会增大梁翼缘面积Af,从而提高梁翼缘连接的极限受弯承载力。