1、高层钢结构的节点连接应根据受力的不同部位,采用半刚接、刚接、铰接连接型式;其连接方式采用焊接、高强度螺栓连接和栓焊混合连接。 2、高层钢结构柱与梁的刚性连接节点,当不考虑地震作用组合时,应按结构处于弹性阶段进行设计;当考虑地震作用组合时,应分别按弹性和弹塑性二阶段进行设计。在弹性阶段,节点连接的承载力设计值应大于构件内力的设计值;在弹塑性阶段,节点连接的极限承载力应大于构件全截面塑性受弯承载力。
3、当高层钢结构的节点设计采用焊缝连接或紧固件连接时,焊缝强度或紧固件承载力设计值应按国家现行标准《钢结构设计规范》的相关规定进行计算。
4、高层钢结构的节点构造应采取避免或减少应力集中及层状撕裂的连接形式,并满足施工操作的要求。
5、钢框架安装单元的划分应根据构件重量、运输和吊装设备确定。钢柱的安装单元为三层一根。钢柱的拼接点设于主梁顶面以上1米至1.3米处。钢梁的安装单元为每跨一根。当采用带悬臂梁段的柱单元时,悬臂段的长度应使梁的接头处于内力较小的位置,并能满足支撑设置和运输方便的需要,一般为自柱轴线外伸1米至1.6米。
6、构件的拼接在不考虑地震作用组合时,应按构件处于弹性阶段的内力进行设计。此时,梁柱构件的腹板应计入弯矩的影响,且受剪承载力不能小于构件截面受剪承载力的50%;在考虑地震作用组合时,构件的拼接应按等强度原则设计。当梁、柱存在轴力时,应按国家现行标准《建筑抗震设计规范》的规定,计算梁、柱塑性受弯承载力。
构件拼接采用高强度螺栓连接时,其设计计算应按国家现行标准《建筑抗震设计规范》的有关规定进行。