最近在检测一个项目,但是我不理解MAU+DCC+FFU系统正压,这种系统洁净室内的正压怎么调节,还有就是FFU全开的时候回风百叶位置几乎是没有风的感觉,请各位前辈知道的给讲解一下,谢谢
最近在检测一个项目,但是我不理解MAU+DCC+FFU系统正压,这种系统洁净室内的正压怎么调节,还有就是FFU全开的时候回风百叶位置几乎是没有风的感觉,请各位前辈知道的给讲解一下,谢谢
12楼
支持版主的观点。
回复
13楼
100级洁净室,采用FFU+DCC+MAU的方式,不知道FFU风机余压大概是多少,请赐教
回复
14楼
我们也做过百级洁净厂房,满布FFU,维持正压的,还是空调机组送的风,送风量减去排风量和回风量,就是维持正压的风量,我们设定的是10%-15%之间的送风量,当然室内还有专门的泄压风口
回复
15楼
90Pa左右……
回复
16楼
其实洁净间 FAB层的静压,也就是形成层流的是靠FFU的,兄弟
回复
17楼
这种无尘室靠的就是MAU(新风处理机)的风量控制正压的呢,检测没有回风,那你有测过送风吗?如果有送风,没回风,那只能说一个问题,无尘室漏风太严重了。
回复
18楼