MAU+DCC+FFU系统正压调节
you2332523
you2332523 Lv.3
2011年01月15日 16:22:45
只看楼主

最近在检测一个项目,但是我不理解MAU+DCC+FFU系统正压,这种系统洁净室内的正压怎么调节,还有就是FFU全开的时候回风百叶位置几乎是没有风的感觉,请各位前辈知道的给讲解一下,谢谢

最近在检测一个项目,但是我不理解MAU+DCC+FFU系统正压,这种系统洁净室内的正压怎么调节,还有就是FFU全开的时候回风百叶位置几乎是没有风的感觉,请各位前辈知道的给讲解一下,谢谢
免费打赏
lopplu
2011年01月17日 14:39:14
2楼
正压一般不是mau的新风给的,控制新风量控制正压,再加泄压阀。回风用风速计测下,有送风一般不可能没回风,要么选择的FFU风压不够.
回复
hzmy555
2011年01月17日 21:34:51
3楼
KLC风淋室|KLC空气过滤器ffu|KLC传递窗|KLC高效过滤器生产厂家!
w w w.klcfilter.com 黄贞民 135-70963007
回复
liuyo5678
2011年01月17日 21:51:34
4楼
这种系统的正压主要靠FFU的风量(风压)决定,当然和MAU的送风量,及排风机的排风量也有关系
回复
sysdh2010
2011年01月18日 11:41:15
5楼

不是吧,正压靠FFU,第一次听。一般是靠新风,调回风吧。
回复
damu1996
2011年01月18日 16:40:26
6楼
正压这个问题需要从多方面考虑,新风、排风、FFU、高架地板等。
首先新风需要去除排风后,再按照所需要的正压供给新风量。
多余局部房间,这需要考虑到FFU、高架地板开孔率或者回风调节来实现。但这都是在保证足够的新风条件下完成的。
不同区域之间的压差也是通过以上来实现的。
回复
juncai13
2011年01月19日 21:46:43
7楼
汗,MAU是新风机,DDC应该是控制器,FFU是过滤单元
正压风量=新风量-排风量
正压主要是靠调节新风量来维持的,可以在房间内装压差传感器,通过DDC控制器控制变频器来控制MAU风机的送风量,从而保证室内正压
回复
sysdh2010
2011年01月20日 10:35:30
8楼

楼上看清楚是DCC不是DDC,一字之别,相差万里啊。DCC是干盘管。MAU有的也写作PAU。
回复
juncai13
2011年01月20日 20:16:31
9楼
嬲,还真是看错了,献丑了
回复
you2332523
2011年01月24日 15:59:47
10楼
大家可能没有注意我说的是MAU+FFU+DCC的系统,新风是送到夹层静压箱里面的,请各位高手继续讨论
回复
qgpei1225
2011年01月25日 14:41:06
11楼
楼上的已经说明了,MAU+FFU+DCC的系统FFU只要在跑,系统送风量就确定了。房间里压差的变化只有MAU送来的新风和排风才能影响