2楼
底部钢筋要加吧,然后锚上去,图集里面有的
回复
3楼
要按照高低跨梁的形式处理,图集上有这样的构造详图
回复
4楼
高度不大的话可以浇筑素混凝土
或者加筋
回复
5楼
从规范上讲,这样是不允许的,但是在实际中问题不大,可以直接这样施工。
或者是将这根梁分成上下两根,上部不变,下部按照过梁图集选一个合适的配筋单独做一个,注意留好梁窝,及梁底根部的支撑。
回复
6楼
谢谢回复,我想知道这样做有什么问题
回复
7楼
高低梁,结构说明上有详细的大样
回复
8楼
梁底无钢筋吗?
回复
9楼
回复 8# 梁底只有箍筋没主筋
回复
10楼
1、没说清楚梁、柱有多大,小柱背大梁不可靠。
2、18砖墙是指在700梁底下吗?
3、这应该属于变截面梁吧,按规范要求不同截面交接处钢筋要做节点处理的,具体看看规范图集。
4、梁上是否有其它荷载承受?
回复
11楼
没有大问题,按简支梁计算,开间部分另设一根过梁吧,配筋分开,同时浇注。
回复