继续上在装的配电柜,用手机照的,看的时候要专注点,各位前辈看了要多提意见。
hcrdq
hcrdq Lv.7
2011年01月14日 21:44:36
来自于工地图片
只看楼主

:kiss:

P100111_16.28.JPG P100111_16.33.JPG P100111_16.33.JPG:kiss: P040111_16.19.JPG
P040111_16.20.JPG
P100111_16.22.JPG P100111_16.23.JPG P040111_16.20.JPG P100111_16.24.JPG P100111_16.25.JPG P100111_16.27.JPG

P040111_16.19.JPG


P040111_16.20.JPG


P100111_16.22.JPG


P100111_16.23.JPG


P040111_16.20.JPG


P100111_16.24.JPG


P100111_16.25.JPG


P100111_16.27.JPG


P100111_16.28.JPG


P100111_16.33.JPG


P100111_16.33.JPG

免费打赏
czlook
2011年01月17日 16:03:34
12楼
感觉比我这好乱:o
回复
ns99h
2011年01月17日 16:23:47
13楼
有一张照片里铜排相序做错了 黄绿红(abc)做成了红黄绿(cab)这是不容许的
回复
wq-lin
2011年01月17日 17:01:45
14楼
感觉一般!!!!
回复
蝈蝈
2011年01月17日 19:44:53
15楼
这种工艺你还好意思上传,丢人呐。
回复
hzw801600
2011年01月17日 19:52:02
16楼
工艺确实差点,但是代表主流啊:lol
回复
zstaiquanhu
2011年01月17日 20:05:08
17楼
谢谢斑竹 勇于上传 致敬:handshake
回复
yunshengbo
2011年01月17日 21:58:31
18楼
配电箱设计时必须考虑施工人员的安装方便,配电箱图片外接线既不方便又不美观。
回复
zhengzzb
2011年01月17日 22:30:53
19楼
相序颜色在屏柜中千万不能搞混,容易出问题
回复
fengsiyang2188
2011年01月17日 22:44:47
20楼
断路器那么多可以用接线排啊
回复
liuss369
2011年01月18日 03:32:13
21楼
“跟得鲁班奖的工程还有一定差距,还要努力,谢谢”
那是标准,那是极致。
但,我们一般也不用太刻意追求这个了。
要安全经济合理。
谁不知道施耐德,ABB好用,但,那价格?
一般的企业也是用不起的。今天才拆了一个人民的开关,93年至今,也行,也出力了。
我们配的FLUKE179,好不好,的确是好,但,平时用不着那么多功能。

[ 本帖最后由 liuss369 于 2011-1-18 03:37 编辑 ]
回复