TN-S系统 PE 线需要重复接地吗?
cxsean
cxsean Lv.2
2006年03月14日 14:44:22
只看楼主

TN-S系统 PE 线需要重复接地吗?施耐徳的培训师说不要,但规范好像说要啊?

TN-S系统 PE 线需要重复接地吗?施耐徳的培训师说不要,但规范好像说要啊?
免费打赏
dreamboat
2006年03月14日 20:19:52
12楼
T-C-S系统中pe线要做重复接地,N线不允许接地,PE线和N线和在一起叫PEN线,PEN线也要做重复接地,所以其前面是不能加装漏电保护的,如果其没有接地,只能把它看成N线.所以也就不存在10楼所说的"在装有漏电电流保护装置后的PEN线也不允许重复接地"情况了.
回复
cxsean
2006年03月14日 22:16:18
13楼
楼上对 认为《民用建设电气设计规范》 的条文说明是错误的吗
回复
dreamboat
2006年03月15日 09:06:19
14楼
以前的规范术语、概念及解释有很多是不确切的,《建筑电气》上多有论及,大家可以参阅!
回复
loverhy
2006年03月15日 09:53:29
15楼


PEN线不接地也不能看成N线,PEN线不接地也不能用RCD保护。
回复
dreamboat
2006年03月15日 13:57:16
16楼
PEN线其实就是以前说的零线上接上了设备外壳的导电外露部分,然后接地了才叫PEN线,如果不接地相当于以前说的“接零保护”,怎么不能看成N线呢?但你把它看成PEN线是不对的,因为PEN线必须做重复接地。
回复
dreamboat
2006年03月15日 14:14:26
17楼
PE线是N线和PE线合在一起才形成的PEN线,所有PE线必须接地,那么PEN线肯定接地了,所以也不能用RCD保护了
回复