TN-S系统 PE 线需要重复接地吗?
cxsean
cxsean Lv.2
2006年03月14日 14:44:22
只看楼主

TN-S系统 PE 线需要重复接地吗?施耐徳的培训师说不要,但规范好像说要啊?

TN-S系统 PE 线需要重复接地吗?施耐徳的培训师说不要,但规范好像说要啊?
免费打赏
yzj_xj
2006年03月14日 15:11:26
2楼
你的概念有问题!!!N线重复接地产生pe线,
回复
zgd301
2006年03月14日 15:18:40
3楼
只有N线才有重复接地之说。
回复
chnhnfeng
2006年03月14日 15:19:48
4楼
距离总配电箱50M以上的PE线应该重复接地
回复
之清
2006年03月14日 16:14:40
5楼

同意
回复
cxsean
2006年03月14日 16:56:44
6楼
楼上是根据民用建筑电气设计规范吗,民规不是强制性规范吧.我们总工也认为PE 线断线的可能不大,不需要重复接地
回复
leedreamfly
2006年03月14日 17:45:26
7楼
当建筑物内未作总等电位联结,且建筑物距低压系统电源接地点的距离超过50m时,低压电缆和架空线路在引入建筑物处,保护线(PE)或保护中性线(PEN)应重复接地。

如果做了总等电位联结,则应强调PE(PEN)干线与总等电位联结端子板的连接。

至于N线,就省了吧……

回复
netling
2006年03月14日 18:31:14
8楼
至于N线,就省了吧……

N线只能接地一次,在重复接地后,是不能再接地的
回复
王永前
2006年03月14日 19:26:55
9楼

N线当然需要重复接地,不然地话在三相不平衡的系统中,如果N线断路,会造成系统的中性点发生飘移,造成某相的电压急剧升高,导致电器设备的烧毁。
回复
cxsean
2006年03月14日 19:42:36
10楼
《民用建设电气设计规范》
14.5.6 此条对原《规程》做了较大修改,原《规程》只是笼统提出零线在规定的地方应重复接地,没有指明是PEN线和保护线(PE线)应重复接地,而工作零线(中性线即N线)一般是不应重复接地的。在装有漏电电流保护装置后的PEN线也不允许重复接地。因为这样做的结果,将会造成漏电电流动作保护装置发生误动作或拒绝动作。
回复
wind65
2006年03月14日 20:08:08
11楼
在TN-C系统中,如果不加漏电保护,就可以重复接地。
在TN-S系统中,任何时候都可以重复接地。
回复