大家觉得电弧光保护的前景怎么样?
dusiwei
dusiwei Lv.3
2011年01月14日 17:39:37
来自于继电保护
只看楼主

最近看到云南电网下发了个文,要求在所有的35kV和10kV开关柜中加装电弧光保护,目前还未见到国网公司有什么动作,南方电网在逐渐使用。据说在美国俄罗斯等国95%的中低压母线都装设了弧光保护。各位觉得弧光保护的应用前景怎么样?

最近看到云南电网下发了个文,要求在所有的35kV和10kV开关柜中加装电弧光保护,目前还未见到国网公司有什么动作,南方电网在逐渐使用。据说在美国俄罗斯等国95%的中低压母线都装设了弧光保护。各位觉得弧光保护的应用前景怎么样?
免费打赏
redsky2000
2011年03月01日 11:15:02
52楼
难道是以后中低压母线主保护的发展方向?
回复
dusiwei
2011年03月02日 19:29:05
53楼
现在中低压母线没有主保护啊,装设电弧光保护应该是趋势吧!
回复
dynasty8848
2011年03月08日 22:06:56
54楼
就是相当于快速母差,我感觉这玩意不错。应该很有前途!
回复
dusiwei
2011年03月11日 15:34:52
55楼
电弧光保护的特点是接线简单,算是一种非电量保护。
回复
dusiwei
2011年03月18日 17:03:59
56楼
上来顶一下!
回复
shadin
2011年04月26日 01:25:49
57楼



不好意思,这么久了才来补充。
我们用的是 VAMP 221 电弧光保护系统
我提到的那次事故是开关放炮,弧光保护不起作用的。弧光保护的光感应导线都布置在母线室,主要是针对母线保护的补充。

http://www.vamp.com.cn/cp/html/?15.html

http://wenku.baidu.com/view/433773bff121dd36a32d8211.html
回复
xi38693798
2011年04月26日 16:50:00
58楼
我上次在昆明供电局审图也看见弧光保护,当时还纳闷呢,现在明白了 联系图纸一看就知道了
回复
zyj0625
2011年04月27日 13:44:04
59楼
一直不了解 我们这里3期的整流柜有 我们4期没有 所以不太了解
回复
dusiwei
2011年05月05日 22:27:51
60楼
这是老式的了,现在我们的都是全光纤,没有电缆了,而且主控单元和常规保护一样整定,带液晶的!
回复
dusiwei
2011年05月05日 22:33:11
61楼
云南全省推广,所以很容易见到!
回复

相关推荐

APP内打开