最近看到云南电网下发了个文,要求在所有的35kV和10kV开关柜中加装电弧光保护,目前还未见到国网公司有什么动作,南方电网在逐渐使用。据说在美国俄罗斯等国95%的中低压母线都装设了弧光保护。各位觉得弧光保护的应用前景怎么样?
最近看到云南电网下发了个文,要求在所有的35kV和10kV开关柜中加装电弧光保护,目前还未见到国网公司有什么动作,南方电网在逐渐使用。据说在美国俄罗斯等国95%的中低压母线都装设了弧光保护。各位觉得弧光保护的应用前景怎么样?
32楼
怎么这么快沉了!
回复
33楼
我们公司也在做,前段时间刚和内蒙一家电厂签了合同(电弧光)。山西博能
回复
34楼
新事物嘛,总要有个推广过程。
回复
35楼
国内接受新事物还是比较慢的,特别是有些比较保守的人!
回复
36楼
谁需要资料可以留下邮箱....
回复
37楼
来的人怎么这么少啊
回复
38楼
4ms,这么灵敏?我搞了这么多年的220KV及以下的电网保护,最快的差动整个动作也要20来MS哟 4MS那是个什么概念呀
回复
39楼
实际上是对母线保护的补充,就是不知道判据是否可靠
回复
40楼
这个4ms没有包含断路器动作时间,是指继电器动作时间,加上断路器固有动作时间,在100ms以内时没问题的!
回复
41楼
实际上是专用的母线保护,母线目前是没有主保护,只有变压器低后备保护1
回复