请围观讨论:废水处理(不同工艺) BOD5 CODcr 氨氮 等去除率
allen585
allen585 Lv.3
2011年01月14日 14:37:55
来自于规范资料
只看楼主

围观的朋友们: 有数据的捧个数据场, 没数据的捧个人场!哈哈 众人拾柴火焰高,分享方能进步。希望朋友们献言献策,提供实际运行数据(可以按以下格式,要真实),自己先来:某 垃圾渗滤液: 工艺 AO + MBR外置 污泥浓度 25g/l 停留时间:20d CODcr(mg/l) BOD5(mg/l) 氨氮(mg/l) 进水 70000 30000 1000 出水 400 — 15

围观的朋友们:
有数据的捧个数据场, 没数据的捧个人场!哈哈
众人拾柴火焰高,分享方能进步。希望朋友们献言献策,提供实际运行数据(可以按以下格式,要真实),自己先来:

某 垃圾渗滤液: 工艺 AO + MBR外置 污泥浓度 25g/l 停留时间:20d
CODcr(mg/l) BOD5(mg/l) 氨氮(mg/l)
进水 70000 30000 1000
出水 400 — 15

某 制药废水 工艺 气浮+水解酸化(18h)+MBR (内置 三菱膜SUR334) 污泥浓度 7g/l 停留时间:3d
CODcr(mg/l) BOD5(mg/l) 氨氮(mg/l)
进水 5000 1500 —
出水 200 — —