请教一个问题,比率制动纵联差动保护为避免误动作,其启动电流在区内故障时应该大于不平衡电流,在区外故障时启动电流应该大于制动电流。这种理解对不对?谢谢啊。
请教一个问题,比率制动纵联差动保护为避免误动作,其启动电流在区内故障时应该大于不平衡电流,在区外故障时启动电流应该大于制动电流。这种理解对不对?谢谢啊。
2楼
经过理解:分两种情况讨论。1。区内故障,保证其不误动只需躲过不平衡电流;
2。区外故障,保证其不误动需躲过穿越性电流,也就是制动电流引起的不平衡电流。
不知道上面这句话对不对?
还有一个问题是,若区外故障的不平衡电流大于区内故障的不平衡电流,保护会不会拒动?
回复
3楼
有没有更专业的回答
回复
4楼
比率制动特性差动保护简单说就是使差动电流定值随制动电流的增大而成某一比率的提高。使制动电流在不平衡电流较大的外部故障时有制动作用。而在内部故障时,制动作用最小。
回复