如图中 空调机组冷热盘管回水管上的电动阀及电动阀两侧的阀门的规格要比两侧的接管小一号吗
如图中 空调机组冷热盘管回水管上的电动阀及电动阀两侧的阀门的规格要比两侧的接管
小一号吗
2楼
静等高手回答:lol
回复
3楼
没有遇到过这种讲法,要与管材同样大小。水表可能还有这么一说。
回复
4楼
我认为小一号是为了节约成本,又满足使用要求:lol :lol :lol
回复
5楼
应该是写错了
回复
6楼
回水管跟供水管管径应该一样,阀门除电动阀外也应该一样。
电动阀门通常是比同管道上的其他阀门小一号(我们公司拿到过的设计院的图纸是这样的),应该是通过厂家样本计算选择出来的吧,我只知道阀门执行机构需要计算扭矩选择型号。
回复
7楼
需要算Kv值,但是现在很多人不算,省事的就直接小一号或者直接同管径,使用起来基本没有什么问题,
回复