我现在使用一套带有控制面板及有远传表的氟利昂螺杆机组,远传表在经济器出口管路上,以前运行的时候,压缩机显示机组出口压力为1350KPa时,卧式储罐的压力1300KPa,远传表显示1250~1280KPa。还可以维持正常运行。现在机组出口要调整到1450KPa以上,卧式储槽的压力为1350~1300KPa,远传表显示1220~1250KPa。而我们机组的高压保护为1500KPa,现在给我们带来一些操作麻烦。我想请教这是什么原因造成的。(前提经济器并没有投运)
压缩机 → 冷凝器 → 卧式储罐 → 经济器 → 蒸发器
2楼
把高压保护调到1600KPa
回复
3楼
随着环境温度的变化;制冷机组都会出现一些由于调试不当;所造成的故障出现;看你说的高压设定;15公斤;是偏低;通常的风冷机组;高压设定最高;28公斤;水冷机组;高压;最高设定为18公斤;假如压力超过啦这个设定保护值;机组;就会保护;故障出现;再好好检查一下;原因会查出来;假如;需要帮忙;QQ936201979
回复
4楼
是远传表的数据和实际压力的差异过大的问题?:o
回复
5楼
我在补充一下,上诉这种情况只是在高负荷情况下出现,低负荷的时候还好一些。而且压力过一段时间就会降低,一个班要调试7.8次之多。我想知道为什么只是在高负荷时才出现?是缺氟的表现吗?
回复
6楼
1500的高压设定确实太低了点,负荷低的时候,机组高压比较低,没有达到设定的保护点,所以没问题,负荷高了,压力也跟着升高,超过1500的话,就保护。
不过有一点是厂家机组既然设置的这么低,应该有原因的,要不就是你们的运行环境要求,要不就是他们机组要求,这个问题你尽量打电话问问机组厂家,为什么设置这么低,如果毫无原因的就乱给一个很低压力的高压保护,那就是他们问题。
回复
7楼
制冷机组的安装管线有问题,远传线路没有采用屏蔽线
回复
8楼
制冷机组的安装管线有问题,远传线路没有采用屏蔽线
回复
9楼
这是因为当负荷较高时,也就是说明库房的温度较高,或者说库房的热量较大,蒸发器在此时进行剧烈的热交换,刚刚进去的氟利昂液体在蒸发器的前半部分,就变成了饱和蒸汽,当饱和蒸汽再流经剩余蒸发器的时候,就会变成过热蒸汽,此时热力膨胀阀的感温包就会感应到回气温度过热,也就会相应的自动调大膨胀阀的开启度,此时就会使蒸发器的供液量增大,从而就会造成蒸发压力的升高,当蒸发压力升高的时候,也就是吸气压力升高,当然排气压力也就升高了。另外,当采用远距离传送电子信号时,最好采用屏蔽线,减少线路上的干扰和损失。
回复
10楼
还是压控的问题
回复
11楼
你好!
把问题简单化,不要搞得这么复杂。
拆下远传压力表,清理即可。(因为表口口径非常小,若没猜错机组应运行2年以上了吧。)
回复