请教,两根电缆从一个断路器引出,那电缆的载流量是如何确定的?如何安装?如下图
请教,两根电缆从一个断路器引出,那电缆的载流量是如何确定的?如何安装?如下图
2楼
图上给的是三根五芯电缆,电缆载流量一般是厂家给的数据,再一个就是查表。
接在同一断路器下,断路器下端应加装铜端子排。安装时应满足安装要求,断路器不能承受机械外力作用。电缆要分根固定。
回复
3楼
接在同一断路器下,断路器下端应加装铜端子排。安装时应满足安装要求,断路器不能承受机械外力作用。还要看您的断路器是装在什么样的箱体中,如果空间够的话,建议做水平排最安全,因为是三根电线:lol
回复
4楼
实际施工中,遇到大电流的时候用双拼或者N拼电缆的情况是蛮多的
理论上说,电流应该平均分配的,然后再根据载流量表来选择电缆。可实际上,还是会因为施工工艺或者各种原因,造成偏流,一根电缆承载大部分电流造成过热。
所以安装完毕后,最好还是通电检测下电流分配情况,避免发生计算够实际用却不够的状况。
回复
5楼
学习一下。但是不知道怎么样可以检测电流分配情况?
回复
6楼
嵌形电流表量一下应该就:victory:
回复