我所监理的工厂现正在做路灯照明,原来设计是五芯带铠电缆,甲方为了省钱,改用四芯带铠电缆外加一根BV16线做为保护接地使用,请问电缆的铠是否接地,是一处接地还是在所有的灯杆处都要接地。请各位前辈指教
我所监理的工厂现正在做路灯照明,原来设计是五芯带铠电缆,甲方为了省钱,改用四芯带铠电缆外加一根BV16线做为保护接地使用,请问电缆的铠是否接地,是一处接地还是在所有的灯杆处都要接地。请各位前辈指教
2楼
铠装为整段,中途不断开,头尾接地。铠装分为一段段时、每一小段铠都应接地。
回复
3楼
带铠电缆的金属铠装必须接地,方法:采用铜编织带,先用细裸铜丝绑扎在铠装层的外面,最后用锡焊连接.
回复
4楼
路灯四芯铠装电缆加一根BV16线,不应该采用BV,应该采用vv电缆!!
回复
5楼
原来设计是五芯电缆,但甲方为了省钱非要用四芯电缆外加一根BV16线来做,把电缆和BV线捆绑起来使用,我们当监理的能有什么办法,只要甲方出了文字说明,我们也就只能让这样做了
回复
6楼
垃圾甲方!这能省几个钱?少吃几顿鱼翅,少拿几点回扣,什么都回来了~
回复
7楼
可以这样做!仔细想想5芯电缆其中一芯接地的作用!另外可以用镀锌扁铁相连!
回复
8楼
你的语言不文明,版主为什么没有扣你分?因为你也是版主吗?或者你的级别比他高,他不敢扣你分?
回复