请教钢桁架搭接率问题
jgxuleisina
2011年01月13日 09:38:42
只看楼主

目前做的一个钢桁架,腹杆之间的搭接率小于25%,这个一定要满足规范的要求吗?按理说腹杆更多的焊接的弦杆上更好,还是施工焊接的原因呢?请高人指点,多谢了

目前做的一个钢桁架,腹杆之间的搭接率小于25%,这个一定要满足规范的要求吗?按理说腹杆更多的焊接的弦杆上更好,还是施工焊接的原因呢?请高人指点,多谢了
免费打赏
womafia
2011年01月21日 23:13:16
2楼
没有听过搭接率的概念,楼主讲清楚一下。
回复
zdwsyzm
2011年01月23日 11:07:39
3楼
如果腹杆能够全部焊接在主管上,那么搭接率就是0;但是如果腹杆比较多,互相之间的角度也不够大,那么势必有部分腹杆不能相贯焊接在主管上,而只能搭接在其他腹杆上。这个搭接率不能超过一定值。如果超过了,可以在深化的时候将腹杆稍微偏点心。
回复
jgxuleisina
2011年01月24日 12:16:59
4楼
搭接率楼上的已经解释了,我就不说了哈,关于搭接率钢结构设计规范10.2.3有具体的搭接率要求,即大于等于25%,小于等于100%。个人感觉搭接率应该在深化设计的时候考虑,设计院在设计的时候不需要考虑的吧?因为只有深化设计的时候材料放样才是比较准确的。偶是设计院的,呵呵。谢谢各位指点。
回复
womafia
2011年01月27日 20:45:58
5楼
平常设计的结构很少会考虑到搭接率,以前做钢结构深化的时候,有相接的地方也是偏移了像楼主所说的深化的时候考虑。

[ 本帖最后由 womafia 于 2011-1-27 21:05 编辑 ]