11KV柜内有吱吱放电声,怎么查找呀,停电检查了,也做耐压试验合格,可送电后带上负荷,还有吱吱声,请教高手
11KV柜内有吱吱放电声,怎么查找呀,停电检查了,也做耐压试验合格,可送电后带上负荷,还有吱吱声,请教高手
12楼
电磁振动声或者接触不良
[
本帖最后由 yanwenxing 于 2011-1-15 16:09 编辑 ]
回复
13楼
柜里有只电老鼠!:lol :lol
回复
14楼
难道安全距离不够?放电了?
回复
15楼
1、尖端放电和联接的螺栓没有拧紧也会导致柜内有吱吱声。
2、另一种也有可能是电气间隙或者绝缘材料的原因,柜内也有吱吱声。
3、有些电器元件的绝缘材料不好也会导致柜内有吱吱声。
虽然耐压试验通过,但问题还没有解决。
建议:详细检查各个母线紧固螺栓有没有拧紧,母线的尖角尖棱要倒钝,。
安全第一,才能放心用电。
回复
16楼
除了各位所说情况外,还有的可能就是检查母排与避雷器的连接是否可靠,以前我碰到的情况跟你类似打耐压时没问题,因为耐压试验比较高即使连接不好也已击穿,越过额定值后就不会有尖端放电声。另外一种可能就是CT 开路和母排对地有毛刺。
回复
17楼
可以的话切掉所有负荷听听,还有没有声音,如无声考虑谐振,如仍然有声可能是放电或附近其它运行中的机械设备同柜内的元件或母线产生的共振.
回复
18楼
学习中~~~~~~
回复
19楼
14楼好像是对的~~~~~~~~~~
回复
20楼
除了各位所说情况外,还有的可能就是检查母排与避雷器的连接是否可靠,
回复
21楼
晚上闭灯在检查孔看看,如果是放电的吱吱声,能够看电细小的放电火花
回复