对过欠压保护的纠结!
elector
elector Lv.3
2011年01月12日 15:28:56
只看楼主

设计院对高层住宅建筑设计了用户箱的总开关为带过欠压保护的,但设计所标注的开关品牌经事后了解并没有过欠压保护的产品。推荐了两款专门的过欠压保护器却只有省级低压电器产品质量检验中心的检验报告,都没有国家的3C认证。问其原因,这类过欠压保护器是新产品,国家还没有对这类产品的3C认证标准。由于这类产品与施耐德的过欠压附件不一样,施耐德的过欠压只是附加在开关上的附件,它本身是不需要通断负载的。而现在这些新型的过欠压保护器是自身直接通断负载的,其功能等同开关。因此,也必须通过国家的强制的3C认证。

民规要求设过欠压保护,而国家又没有对这类过欠压保护器的3C认证。所以,我们就在纠结中。。。
我的纠结就在:在国家3C认证落后于新产品的情况下,这种没有国家3C认证的产品能否使用?不能使用的话,如何实现08民规中规定的“住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设过、欠电压保护器”的要求?

[ 本帖最后由 elector 于 2011-1-12 15:56 编辑 ]
免费打赏
永无止境
2011年01月12日 15:48:40
2楼
首先 过欠压保护是两个方面的内容,过电压保护和欠压保护。
我想你说的“欠压”应该是“低电压”,所以我就只能按照我所理解的告诉你
1、发电机保护中有“低电压”保护,多和过电流及负序等保护“搭档”组成闭锁保护,如“发电机复合电压闭锁过流”保护等。回路构成 主要是将一块低电压继电器的线圈并联在PT二次回路任意两相间,其常闭接点串接在过流保护启动出口继电器1BCJ的回路中,起闭锁作用,也就是发电机正常运行时PT二次回路电压正常,低电压继电器的线圈带电吸合处于返回状态,其常闭接点断开,此时即便发电机三相电流出现过流,但只要发电机端电压没降低到设定值以下,低电压继电器始终不会动作,常闭接点就不会闭合,因此不会启动出口继电器1BCJ,该保护不会动作。只有当发电机出现过流且电压降低到低电压继电器定值以下时,该保护才会动作,延时后跳开发电机开关。如发电机并网线路上或系统中出现接地时,发电机正常相电流都往故障相流,造成某相定子电流可能会过流,且故障相电压要降低,低于定值后,保护动作,跳开开关。
2、电动机的低电压保护
该保护多用在拖动较为重要的设备的电动机控制回路中,且这类电机的功率一般相对于母线上其他电动机要大,其原理是在电动机跳闸回路中并联一个低电压继电器的常闭接点,而这个低电压继电器的线圈则并联在为该电动机提供三相电源的母线其中的两相间,正常运行时,电源母线电压正常,低电压继电器线圈带电吸合处于返回状态,其常闭接点断开,不会接通跳闸回路,当母线失电或由于某种如接地等故障发生时,母线电压降低到低电压继电器动作值时,继电器动作,常闭接点闭合,接通跳闸回路,将该电动机从母线切除。当母线电压恢复以后,低电压继电器返回,常闭接点断开使跳闸回路也断开后,才能重新启动该电动机。因为电源母线上接有许多设备,母线失电或电压降低会使许多接触器线圈失电释放,而通过接触器控制的设备会因此停运,此时如果母线故障解除电压逐渐恢复,许多设备在突然停运后尤其是重要的大设备一般都采用直流电源控制的断路器开起停,当交流电源消失后由于直流电源正常所以跳闸后依然可以再次进行合闸操作,如果这些设备同时启动很可能造成母线电压的再次降低,不利于尽快恢复设备的正常运行,因此在这些重要的大设备直流控制回路中加装低电压保护,一是能保证母线故障消除后,电压恢复正常后能够使这些重要设备快速恢复启动,也就是跳闸回路断开后才允许其进行合闸操作,否则跳闸回路始终接通,不允许启动。二是由于加装了低电压保护,使这些功率较的大设备在母线电压未恢复正常前不能启动,可以加快母线电压的恢复速度,有利于缩短故障时间,较少由此造成的其他损失。
3、断路器的“失压脱扣保护”
断路器本身具备失压脱扣装置,失压脱扣器的线圈经按钮和联动接点接于相间电压,当网络电压降低到某一规定值时,失压脱扣器的电磁铁的吸力变小,因此杠杆转动作用于脱扣机构,使 断路器断开。
不知道以上的回答能否解释清你的问题,这些只是我在日常工作中了解和接处到的,因此未必十分全面,如果有不足之处还请谅解。
回复
永无止境
2011年01月12日 15:49:38
3楼
过压保护  当被保护线路的电源电压高于一定数值时,保护器切断该线路;当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动接通。
回复
elector
2011年01月12日 15:50:47
4楼
谢谢2楼的回答!
但我问的问题不是这个内容。

[ 本帖最后由 elector 于 2011-1-12 15:57 编辑 ]
回复
zyz8438
2011年01月12日 15:59:13
5楼


过欠压保护器是自身直接通断负载的,这是什么开关?没有见过!不是过压脱扣器和欠压脱扣器吗?
回复
elector
2011年01月12日 16:04:42
6楼

看一下常州罗格电器制造有限公司的LUGF6全自动过欠压延时保护器。
回复
刘卿强
2011年01月12日 16:05:40
7楼
过欠压保护器是个产品 主要是过欠压范围是多少 动作时间
也有微断自带的
回复
elector
2011年01月12日 16:07:13
8楼

请推荐!必须是有3C认证的。
另,施耐德就免了,用不起!
回复
renxuling
2011年09月01日 09:03:44
9楼
。。。。。
回复
不下棋的棋手
2011年09月01日 11:06:38
10楼
10.8.1 第11 条:住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方
很难办啊
回复
z.j1230
2011年09月01日 22:01:56
11楼
楼主的问题确实存在,未见能同时能拼装过,欠压附件的断路器,基本上都只能拼装其中一个。在三相供电的住宅中限于最大拼装模数就更难实现。看来只能期待专用的保护器了。谁有这种产品也请推荐一下。
上面同学推荐的LUGF6貌似可以,不过小厂的不敢用,CCC有没有还成问题。三相供电的仍未解决。
回复

相关推荐