我这个有个3层别墅,有个2层的卫生间,请问下不设计伸顶通气管可不可以?
我这个有个3层别墅,有个2层的卫生间,请问下不设计伸顶通气管可不可以?
12楼
按规范做:handshake
回复
13楼
学习中,我刚刚做了个项目,也没法设伸顶通气管。就没做了,回去再看看规范。
回复
14楼
有没有侧墙去的图啊!
回复
15楼
没必要设置了!!
回复
16楼
卫生间的顶板下拐个弯再上去.甲方实在不想设也没有问题,但是审查需要你就先设计上去,施工的时候让甲方不做得了.那就和设计没关系了
回复
17楼
理论上可以不设,但应严格按规范要求设计。
回复
18楼
回复
19楼
上面是卧室,你可以拐一下接出去,然后装修的包一下,你如果实在不想通气的话,两层不做也就算了,用起来问题应该不大,但就看审图的要不要你过了。
回复
20楼
可以不申顶,排水立管没有超过8米,新规范中明确提出
注:建筑底部无通气的两层单独排出时,可参照无通气的底层单独排出的横支管最大设计排水能力确定。
回复
21楼
二层尽量申顶,不过我就遇过和楼主一样的问题,最后没申顶,审图的也没提