二层建筑是否一定要设计伸顶通气管?
jiangjjjun
jiangjjjun Lv.3
2011年01月12日 15:25:25
只看楼主

我这个有个3层别墅,有个2层的卫生间,请问下不设计伸顶通气管可不可以?

我这个有个3层别墅,有个2层的卫生间,请问下不设计伸顶通气管可不可以?
免费打赏
baggio914
2011年01月12日 22:25:27
2楼
可以不申顶通气,采用侧墙出,但要注意和外窗的距离要求。
回复
jiangjjjun
2011年01月13日 14:50:55
3楼
如果侧墙式通气管也不采用,可以么? 我感觉应该没问题啊,只是不超过排水管道最大设计排水能力就行了吧!
回复
zhame
2011年01月13日 16:31:01
4楼
不明白,楼主为什么不伸出屋顶?是考虑节约材料吗?就那么几米管材节约不了多少成本。
回复
jiangjjjun
2011年01月13日 16:44:09
5楼
三层别墅,通气管上面三层是卧室,没地方上去了,郁闷
回复
baggio914
2011年01月19日 23:29:44
6楼

上面是卧室,你可以拐一下接出去,然后装修的包一下,你如果实在不想通气的话,两层不做也就算了,用起来问题应该不大,但就看审图的要不要你过了。
回复
lily3690
2011年01月20日 21:40:13
7楼
严重同意:lol
回复
waterzy
2011年01月20日 22:17:29
8楼
一层单排,实际上二层的卫生间也相当于一层卫生间的单排,不通可以
回复
liuhaggle
2011年01月21日 14:22:33
9楼
做通气,利于排气,可以减少排水的声音,别墅算高档住宅,设备的标准也要高才行
回复
coolzj123
2011年01月22日 14:13:21
10楼
可以不申顶通气,采用侧墙出
回复
jbfy
2011年01月23日 19:43:24
11楼
新规范要求,一定要做通气。很多人都没注意到
回复

相关推荐