悬挑4米多要注意什么
shuzhongyi0728
2011年01月12日 15:07:27
只看楼主

框架结构悬挑4米多,梁高取1/4,另外就satwe算算控制挠度裂缝等问题。另外还需要注意什么,要不要用其他软件分析。7.5度要不要考虑竖向地震。抗规说是8.9度要计算。

框架结构悬挑4米多,梁高取1/4,另外就satwe算算控制挠度裂缝等问题。另外还需要注意什么,要不要用其他软件分析。7.5度要不要考虑竖向地震。抗规说是8.9度要计算。
免费打赏
二锅兄
2011年01月12日 16:00:28
2楼
悬挑4米抗震是非常危险的,不光是计算的问题了。
回复
lenovo1x1
2011年01月13日 00:17:44
3楼
配筋的满足1/3
回复
aicancan1225
2011年01月13日 00:56:48
4楼
俺的原则是尽量不挑,不能不挑的尽量少挑
回复
yjwd
2011年01月13日 02:59:55
5楼
尽量不挑,不能不挑的尽量少挑
回复
zhbenya
2011年01月13日 09:06:47
6楼
理论上没什么问题,可以做,实际做时要小心,尽量保守些吧!
回复
shuzhongyi0728
2011年01月13日 13:39:13
7楼
不是我想不想挑的问题 ,是个公共建筑,建筑为了追求造型,折腾死我们这些搞结构的。
回复
wangqiangqq1
2011年01月13日 16:32:39
8楼
我记得有次我做的挑2.7米,梁就800了,4米梁太大了,下面还有什么使用价值
回复
scljc2010
2011年01月14日 11:41:17
9楼
尽量保守些吧
回复
yuruiemail
2011年01月14日 13:17:32
10楼
验算挠度裂缝以及竖向地震力就可以了。4米小意思,不用害怕。8.4的也挑过。尽量用预应力来控制挠度,或者能加些拉杆都可以有效降低截面。
回复
iamdxl
2011年01月14日 13:52:30
11楼
你的悬挑构件主要是为了满足什么要求?一般来说悬挑构件除了裂缝绕度等正常使用极限验算外,还要注意抗倾覆验算。
回复