2楼
低于0度的冷间内采用铜芯耐低温橡皮绝缘电缆,0度以上冷间内可采用铜芯全塑电缆,也可采用铜芯橡皮绝缘电线。
我通常使用的是xv电缆和bx导线。
回复
3楼
敷设方式为电缆直接明设还是穿管明设?
回复
4楼
查《冷库设计规范》
回复
5楼
冷库设计规范》
回复
6楼
学习
回复
7楼
直接转载相关内容:
《GB 50072-2001冷库设计规范》 7.3.9 低于0℃的冷间内动力及照明线路均应采用铜芯耐低温橡皮绝缘电缆,并宜明敷。0℃及以上的冷间内可采用铜芯全塑电缆,并宜明敷,也可采用铜芯橡皮绝缘电线穿管暗敷,穿线管两端应采取密封措施。
回复
8楼
谢谢了:victory: :victory: :victory:
回复