消防部门有没有硬性规定一定要用什么管材吗??我门这里的设计 消火栓 喷淋 到要我们用双金属管 怎么可以说服他们啊。。。。。。。。。。有没有规范 请指教
消防部门有没有硬性规定一定要用什么管材吗??我门这里的设计 消火栓 喷淋 到要我们用双金属管 怎么可以说服他们啊。。。。。。。。。。有没有规范 请指教
2楼
:victory: 123456
回复
3楼
管道
8. 0. 1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施。
8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
8. 0. 3 镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。
铜管、不锈钢管应采用配套的支架、吊架。
除镀锌钢管外,其他管道的水头损失取值应按检测或生产厂提供的数据确定。
回复
4楼
谢谢楼上的啊!!!!
回复
5楼
请问楼主这个是什么规范啊???
回复
6楼
管道
——————————————————————————————————
同问,请告知这是什么规范?
回复
7楼
自动喷水灭火系统设计规范
GB 50084—2001
(2005 年版)
回复
8楼
自动喷水灭火系统设计规范