关于异形柱构造问题,求助~!
fmmszd
fmmszd Lv.3
2011年01月12日 09:21:24
只看楼主

最近在翻看前辈做得一个6层框架的住宅,此工程中的角柱,楼梯间拐角处柱子均采用异形柱。肢厚大部分采用300mm,肢高有采用400,475这样的数字。但我在翻看混凝土异形柱结构技术规程6.1.4异形柱截面的肢厚不应小于200mm,肢高不应小于500mm。请教这样的情况我应该怎么理解,请教大家对异性柱的了解

2011年01月12日 17:48:05
2楼
肢厚不小于300mm,不属于《异形柱结构技术规程》中的异形柱,算混凝土结构设计规范中的任意形状截面柱,另方向肢长不小于300mm即可!
回复
lenovo1x1
2011年01月13日 00:07:11
3楼
肢厚不小于300mm,不属于《异形柱结构技术规程》中的异形柱
回复
zhbenya
2011年01月13日 09:10:51
4楼
300*400柱子不是异形柱!
回复
len003
2011年01月13日 10:34:26
5楼
6层肢厚取300我感觉大了
回复
lt77887788
2011年01月13日 22:57:48
6楼
如果是外侧的楼梯,不能用异型柱
回复
q402814022
2011年01月14日 10:43:15
7楼
楼梯间受力复杂,采用矩形柱,异性柱和矩形柱可混用
回复