求助!!!!采暖设计试压问题
wlj9668
wlj9668 Lv.3
2006年03月13日 10:34:20
来自于采暖供热
只看楼主

求助啊.我设计的5层居民楼.分户计量.有入口装置.装置L02907-12.但是在试压时出问题了/供回水的压力表读数一样.暖气不热.我分析可能是供回水管道接错了或者是堵塞问题.不知道各位有什么好的意见???????事情紧急,请高手出手啊

求助啊.我设计的5层居民楼.分户计量.有入口装置.装置L02907-12.但是在试压时出问题了/供回水的压力表读数一样.暖气不热.我分析可能是供回水管道接错了或者是堵塞问题.不知道各位有什么好的意见???????事情紧急,请高手出手啊
免费打赏
f_jg2003
2006年03月13日 12:28:23
2楼
试压怎么试啊?水流动,有损失压力表才显示不同,水不流显示就应该是一样。
有外网的压力表吗?看下外网的压力表显示是否正确,旁通阀是否关闭。
供回水管道接反了以及堵塞都不会出现这种问题,接反了压力表显示也应该基本正常,堵塞的现象应该是压力表读数相差较大。不用着急,不会出什么大事。
回复
lwjlwj
2006年03月13日 13:48:53
3楼
其实,楼主朋友所说的,应该是初运行的调试。试压已在施工完毕后就应该进行过了。
回复
xiaqingxia1031
2006年03月13日 14:31:52
4楼
采暖入口旁通阀没关吧?供水直接回去了
回复
yanjianbin100
2006年03月13日 17:55:53
5楼
看看是不是哪道阀门没有打开?
越简单越容易出错!!
回复
daniel-0106
2007年02月12日 21:35:17
6楼
楼主的问题怎么解决的最后 是什么出了问题 能告诉一声吗