求助啊.我设计的5层居民楼.分户计量.有入口装置.装置L02907-12.但是在试压时出问题了/供回水的压力表读数一样.暖气不热.我分析可能是供回水管道接错了或者是堵塞问题.不知道各位有什么好的意见???????事情紧急,请高手出手啊
求助啊.我设计的5层居民楼.分户计量.有入口装置.装置L02907-12.但是在试压时出问题了/供回水的压力表读数一样.暖气不热.我分析可能是供回水管道接错了或者是堵塞问题.不知道各位有什么好的意见???????事情紧急,请高手出手啊
2楼
试压怎么试啊?水流动,有损失压力表才显示不同,水不流显示就应该是一样。
有外网的压力表吗?看下外网的压力表显示是否正确,旁通阀是否关闭。
供回水管道接反了以及堵塞都不会出现这种问题,接反了压力表显示也应该基本正常,堵塞的现象应该是压力表读数相差较大。不用着急,不会出什么大事。
回复
3楼
其实,楼主朋友所说的,应该是初运行的调试。试压已在施工完毕后就应该进行过了。
回复
4楼
采暖入口旁通阀没关吧?供水直接回去了
回复
5楼
看看是不是哪道阀门没有打开?
越简单越容易出错!!
回复
6楼
楼主的问题怎么解决的最后 是什么出了问题 能告诉一声吗
回复