特别推荐: 地下2层,地上24层全套经典剪力墙结构,主体结构采用钻孔桩基础,周边裙楼预应力管桩,基本包含普通住宅的结构大样,有转角窗处理,首层室内外高低差处理、天面构架做法
特别推荐:
地下2层,地上24层全套经典剪力墙结构,主体结构采用钻孔桩基础,周边裙楼预应力管桩,基本包含普通住宅的结构大样,有转角窗处理,首层室内外高低差处理、天面构架做法
2楼
路过 学习学习 :handshake !!
回复
3楼
路过 学习学习 !!
回复
4楼
没有筏板、墙体,名不副实
回复
5楼
不管咋样,先谢谢楼主了,学习下
回复
6楼
一、9度不能设角窗,8度及以下尽量避免,如不能避免则按如下处理:
二、设置转角连梁(勿按挑梁处理),截面尽量大;
三、角窗侧边缘构件全高设置约束边缘构件,且比其它边缘构件提高一个抗震等级;
四、控制角窗侧边缘构件的轴压比,使尽量小;
五、角窗侧剪力墙设置成L、工、Z形,尽量避免一字和短肢墙;
六、角窗房间板厚加大,至少》150mm,且双层双向钢筋拉通,控制最小配筋率;
七、设置连接角窗两侧墙柱的暗梁。
以上处理可确保角窗安全可靠。
这样?
回复
7楼
路过 学习学习 !!先谢谢楼主了
回复
8楼
6度设防 转角窗 也不大
回复
9楼
下载来学习一下了
回复
10楼
正在收集资料,准备用于正在设计的工程,谢谢啦!!!
回复
11楼
先学习下,谢谢楼主
回复