请问独立基础进入持力层只有200mm可以吗
shenxf876
shenxf876 Lv.3
2011年01月11日 19:19:27
来自于地基基础
只看楼主

请问独立基础进入持力层只有200mm可以吗

请问独立基础进入持力层只有200mm可以吗
免费打赏
lurry5359
2011年01月11日 21:41:31
2楼
可以的,只要基础坐在持力层上就可以了
回复
chen13033576
2011年01月11日 23:07:12
3楼
可以 一般150mm~200mm
回复
gaoxin056
2011年01月11日 23:22:36
4楼
其实进入持力层多深没有关系,只要地梁或者基础梁,还有基础能满足在最深冻土深度一下就好。你是不是想问这个。还要在地梁下做保温。
回复
chen13033576
2011年01月12日 12:44:38
5楼
楼上,人家问的是基础进入持力层的最小厚度问题,规范是没有讲这个,从受力上讲的话,也只是满足在持力层上即可,即基础只要在持力层面上,可不进入持力层;
但是实际上考虑到持力层土层分布的起伏、不均匀,这样一般就让基础底部进入持力层考虑150mm
不知道说的对不对,请大家指正,我也是初学者!
回复
llmhjz
2011年01月12日 13:00:01
6楼
我们的设计图说明一般标注为:进入持力层不少于200mm。
回复
海阔天空0
2011年01月12日 16:42:35
7楼
从基础受力来说,是没有问题的;习惯上我们一般对天然基础要求进入持力层不少于200
回复
skysunbin
2011年01月13日 13:05:35
8楼
150到200均可,没有硬性的规定!
回复
zhanghch77822087
2011年01月15日 15:04:58
9楼
基本上是可以了的,我觉得
回复
kkfs471
2011年01月15日 19:36:30
10楼
在持力层上就行了!
回复
wdh569
2011年01月28日 11:38:19
11楼
学到不少东西!O(∩_∩)O谢谢分享。。。。。
回复

相关推荐