排水计算等
cailiang008
2006年03月13日 08:35:15
只看楼主

积极响应飞扬号召,抽空看了一下排水计算: 1、根据4.6.15,伸顶通气管与立管管径相同,系统算的总是De50,不合适 2、单层累计额定流量是啥意思? 难道不是“累计当量*0.33”? 3、根据4.5.12-1,系统提供检查口单层或双层设置,感觉不妥 4、根据4.6.9-4,系统绘制展开图专用通气管连接情况不合适 5、 请问我们的天正妹妹参与编写程序吗? 呵呵,感觉排水计算像是她的作品:)

积极响应飞扬号召,抽空看了一下排水计算:

1、根据4.6.15,伸顶通气管与立管管径相同,系统算的总是De50,不合适

2、单层累计额定流量是啥意思? 难道不是“累计当量*0.33”?

3、根据4.5.12-1,系统提供检查口单层或双层设置,感觉不妥

4、根据4.6.9-4,系统绘制展开图专用通气管连接情况不合适

5、 请问我们的天正妹妹参与编写程序吗? 呵呵,感觉排水计算像是她的作品:)

其他:
6、绘制管线仍然多一步! 望飞扬核实!!

7、消火栓计算能否也生成计算表(就像喷淋)?

8、立管终点起点“很难”改为都是负值

9、能否在“系统附件”中添加,各种地漏的附件?

10、泵房进出水管过于简单,没有大小头、过滤器、压力计等设备
免费打赏
请勿飞扬
2006年03月13日 10:05:23
2楼
8: 改了。
回复
cck196528
2010年09月06日 17:00:09
3楼
正发愁如何画弯头,不知楼主的怎么画的,先顶再下1
回复
慈悲
2010年09月13日 16:38:05
4楼
天正我个人认为消火栓的计算和给水部分可以利用外,其余的都只能做为参照,而且做为设计来说,不会用手算的话,怎么混?这些计算完全有可能自己弄个表格,为什么一定要借助天正呢?