各位大侠,氨泵正在工作,前后最好的压差式多少啊?有个系统在调试的时候,甲方开机的,一定要压差达到2.5-3kg/cm²,但是那泵现在工作的前后压差0.5kg/cm²,我把泵的出口管道上的截止阀关最小点也只有1kg/cm²,这是怎么回事?1个低循桶,两个氨泵,为什么只有1个氨泵挂霜,另外1个氨泵没有挂霜?同样是一个系统应该都会挂霜啊。请教各位大侠!
各位大侠,氨泵正在工作,前后最好的压差式多少啊?有个系统在调试的时候,甲方开机的,一定要压差达到2.5-3kg/cm²,但是那泵现在工作的前后压差0.5kg/cm²,我把泵的出口管道上的截止阀关最小点也只有1kg/cm²,这是怎么回事?
1个低循桶,两个氨泵,为什么只有1个氨泵挂霜,另外1个氨泵没有挂霜?同样是一个系统应该都会挂霜啊。请教各位大侠!
2楼
氨泵前后压差0.1~0.5。一桶二个泵是常规设计,如果液位已经有了的话应该二个泵都结霜,也许阀门没有打开。
回复
3楼
阀门都打开了啊。所以我感觉到很纳闷撒
回复
4楼
看看旁通阀ZZRP-32是否是开启了
回复
5楼
旁通开启压力0.3~0.6mpa,所以不太可能是旁通打开了,根据描述关小阀门排出压力也不高,也许是泵的转向有问题,倒转也会产生小量压力,建议更换电源相续,氨泵排出压力应该在0.4MPA以上(关闭阀门后)。
回复
6楼
一:氨泵反转。二:阀门开启度过小。三:过滤器堵塞。观察电流表。
回复
7楼
以上原因早全排除了,想想别的原因吧!
回复
8楼
查循环桶落液,以上表现是氨泵无液或回流阀堵塞
回复
9楼
怎么和标题链接不一样啊? 明明是某市防汛的啊
回复
10楼
氨泵及管道内存气也会不结霜的,不知装有没有抽气管,如果有的话,把阀门打开,略等看有没结霜。还有,就是过滤器和氨泵内积存油的话,也会不结霜的。
回复
11楼
氨泵进出口压差与你蒸发器位置和管道阻力有关,如果氨泵在一楼,蒸发器与氨泵的高度相差不大,管径适中,且相距又不远,泵的压差就小。如果氨泵在一楼,蒸发器在六楼,与氨泵的高度差大,管径又细,且相距又远,泵的压差就大。
回复