消防栓的设置
wuxiankun123
2006年03月12日 22:12:58
只看楼主

在我施工的一个工程中,是一个小高层住宅.电梯前室和楼梯间是分开的,其中在电梯间设置单口的消火栓而在楼梯间设置双口的不知道,理由是什么呢?

在我施工的一个工程中,是一个小高层住宅.

电梯前室和楼梯间是分开的,其中在电梯间设置单口的消火栓而在

楼梯间设置双口的不知道,理由是什么呢?

1142172766576.jpg


1142172766678.gif

免费打赏
wpeipei
2006年03月26日 01:06:38
12楼


封闭楼梯间不准设消火栓。是哪条规范规定的呢?
回复
xfd831
2006年03月26日 12:05:41
13楼


水总师,封闭楼梯间是起疏散人员用的,对于32米以下的二类建筑物,为了降低造价,可以用封闭楼梯间代替防烟楼梯间,但封闭楼梯间还是要满足防烟要求的。

如果你在封闭楼梯间内设了消火栓,则这个消火栓出水,水带经过封闭楼梯间的防火门,水带充水,将使得防火门关不严,烟气进入封闭楼梯间,这个后果我想大家都知道。
如果为了不让烟气进入封闭楼梯间,则水带将被卡扁,就有可能出不了水。

还有有人说,那我设了,我不用嘛。但你要这样想,做设计的时候,如果在封闭楼梯间内做了消火栓,则附近的消火栓肯定要远里这里或者是保护数目不够。

因此我们浙江有个文件,不准在封闭楼梯间内做消火栓。同时还不准封闭楼梯间内做其他管道井、电井!
回复
panpan_1027
2006年03月30日 09:57:42
14楼
谢谢楼上各位大大的解释
封闭楼梯间或者消防楼梯间的确不适宜设置消防栓
这是在设计中很值得注意的一个问题
回复
wuxiankun123
2006年04月04日 19:52:46
15楼
这个建筑的建筑高度是46.3M的,请问下在设计规范中有

要求在楼梯间不设消防栓的要求么,电梯前室是防烟的。
回复
bobokhb
2006年04月12日 19:34:10
16楼

谢谢你啊,军事长!!!!我又长知识了
回复
zcyli520
2006年04月18日 14:11:07
17楼
在楼梯间设置消火栓有什么用呢?也没有什么意义吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
saerka_rock
2006年04月18日 16:08:00
18楼
反正防火门是不能穿的,如果是消防电梯,前室的消火栓也不能拉到外面灭火的。
回复
lookfish1982
2006年04月18日 22:33:48
19楼
又学习了,感谢讲解
回复
asirfigo
2006年04月20日 14:28:12
20楼
这种设计还是第一次看到,同意11楼的看法,改了它
回复
waterking2000
2006年04月20日 23:24:56
21楼
单栓是给消防电梯前室用的,另两个是保证有2股水柱同是到达所需要的。但是这种做法需要住宅为18层以下。有人说消防电梯前世可以去掉,这是不合理的。虽然规范没有说,但是还是向高一级别看齐,这样的消防思路规范没有要求的就是就高不就低
回复

相关推荐

APP内打开