关于采暖设计的一点疑问?
xiaowushui
xiaowushui Lv.2
2006年03月12日 22:06:59
来自于采暖供热
只看楼主

在采暖设计中我们大都采用95/70的供回水温度进行设计,供水基本可以保证为95,那回水呢,这个70是怎样出来的?

在采暖设计中我们大都采用95/70的供回水温度进行设计,供水基本可以保证为95,那回水呢,这个70是怎样出来的?
lwjlwj
2006年03月13日 13:57:26
2楼
如果热负荷、流量计算准确且室外气象条件符合设计工况的话,回水温度可以是70。在正常设计工况下,如果回水温度低,说明流量不足;回水温度高,说明流量偏大。利用流量控制、温度控制等可以对系统进行各种工况调节。
回复
xiaowushui
2006年03月13日 22:36:45
3楼
好像明白点了
那换热站是怎样控制流量的
回复
sunbase
2006年03月14日 12:44:16
4楼
斑竹有点不解,回水温度高,说明流量小于设计值。锅炉的效率在不变的情况下,流量大,温度上升的慢,自然回水温度也低。
回复
qinjunru918
2006年03月14日 14:11:49
5楼
版主所说的"回水温度低,说明流量不足;回水温度高,说明流量偏大。"的前提是供水温度满足设计工况即95度时的情况,是这样吧版主?
而sunbase所说的"锅炉的效率在不变的情况下,流量大,温度上升的慢,"应该是对供水而言的,供水温度达不到要求,系统正常情况下回水温度也会低.
不知道我对两位的理解是不是正确.
回复