底部加强区求解
hbtmgydc
hbtmgydc Lv.4
2011年01月11日 13:56:55
只看楼主

高规7.1.9 抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值。 请问如果带两层地下室,且嵌固端选在地下一层底板,加强部位是否包括地下一层?计算加强部位高度时,总高是否应从地下一层底板算起??? 求解

高规7.1.9 抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值。 请问如果带两层地下室,且嵌固端选在地下一层底板,加强部位是否包括地下一层?计算加强部位高度时,总高是否应从地下一层底板算起???
求解
免费打赏
jene.1
2011年01月11日 14:26:23
2楼
底部加强区不包括地下室。
回复
jene.1
2011年01月11日 14:44:20
3楼
还有地下室的抗震等级也有要求的。不一定是必须设置约束边缘构件的。
回复
xiaohuihu
2011年01月12日 12:23:29
4楼
新抗规6.1.10条,底部加强部位的高度一律从地下室顶板算起。当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时,底部加强部位尚宜向下延伸到计算嵌固端。 因此楼主的问题——嵌固端选在地下一层底板,加强部位最好包括地下一层。。计算加强部位高度时,总高还是应从地下室顶板算起。
回复
b2y25z26
2011年01月12日 13:08:51
5楼
路过 学习学习 :handshake !!
回复
chx7001
2011年01月12日 16:28:03
6楼
学习了!:lol
回复
shenshaojian88
2011年01月18日 12:21:31
7楼
学习了,呵呵
回复
shi20031036
2011年01月18日 13:32:10
8楼
学习了,呵呵
回复
梦里结构
2011年01月18日 15:46:32
9楼
路过学习了啊,不错的回答:) :victory: :time: :handshake
回复
afx520
2011年01月19日 14:47:01
10楼
学习了。。。还得好好学习下新的。、
回复
stonehu1
2011年01月20日 10:11:52
11楼

抗规里有规定,从地下室顶板算起,说白了,就是竖向悬臂构件底部地震屈服时候让他出现铰的部位,要从能动的那里起算,地下室部分受约束,他动不起来。