建筑结构设计疑难点总结(2010年)
基础篇
框架柱之间及剪力墙底部加暗梁
拉梁的设置情况:
基础梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,协调地震时各基础的变形,使基础能共同协调工作,所以我认为基础梁最好设在基础顶面处。只有当基础埋深很深时,才在接近室内地面处再设一道梁,以减小首层柱的计算高度。 “若基础埋深较浅时,基础梁设在某个靠近正负零的标高处,基础梁到基础顶之间的柱就非常有可能是短柱甚至超短柱了”。这种说法在下有不同看法。所谓要避免短柱的出现,是为了防止地震时短柱吸收过大的地震力,并发生脆性破坏。而基础梁到基础顶之间的短柱由于在地面下所以并不受地震力的直接影响,这样做也没什么。但我会优先选择把基础梁设在基础顶面处。 3、外墙计算模型
建议:除了垂直于外墙方向有钢筋混凝土内隔墙相连的外墙板块或外墙扶壁柱截面尺寸较大(如高层建筑外框架柱之间) 外墙板块按双向板计算配筋外,其余的外墙宜按竖向单向板计算配筋为妥。
地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗
从理论上来讲,地梁在地下,不用考虑抗震的要求,而且地梁刚度(筏板基础的地梁)很大(相对于上部柱或墙),不会在地梁上形成塑性铰,因此本不用设置箍筋加密区.但是,从受力上看,多数地梁仅为承受均部荷载(地基反力)的多跨(或单跨)梁,以上部柱或墙作为支座(倒楼盖),中间无次梁等集中荷载,因此,其剪力图形为支座处大,梁中部减小(最小0),所以,在满足支座附近抗剪前提下,梁中部箍筋可适当放稀些.在图上,才有了"加密区"和"非加密区"的表示方法.此"加密区"箍筋不用按照上部结构"框架梁"加密区要求(当然也可以按照),满足抗剪要求即可."非加密区"更可以间距放得更大,满足普通"梁"的要求即可.
5、第12.2.4条“钢筋间距不应小于150mm,宜为200~300mm”,钢筋间距取100~150mm是否允许?    《混凝土高规》第12.2.4条的规定,主要考虑到高层建筑的筏形基础的板厚一般较厚,配筋直径较大,为便于混凝土施工和保证混凝土质量而作出的。对于钢筋直径较小的情况,在不妨碍施工和保证混凝土质量的前提下,钢筋间距小于150mm是允许的,但一般不小于100mm。这种情况,将局部修订或规程的下一版修订中加以考虑
6、
框架篇
1、梁上有次梁时,应避免次梁搭接在主梁的支座附近,否则应考虑由次梁引起的主梁抗扭,或增加构造抗扭纵筋和箍筋。(此条是从弹性计算角度出发)。当采用现浇板时,抗扭问题并不严重。
2、挑梁
挑梁宜作成等截面(大挑梁外露者除外)。与挑板不同,挑梁的自重占总荷载的比例很小,作成变截面不能有效减轻自重。变截面挑梁的箍筋,每个都不一样,难以施工。变截面梁的挠度也大于等截面梁。挑梁端部有次梁时,注意要附加箍筋或吊筋。一般挑梁根部不必附加斜筋,除非受剪承载力不足。对于大挑梁,梁的下部宜配置受压钢筋以减小挠度。挑梁配筋应留有余地。
短梁
尽量避免长高比小于4的短梁,采用时箍筋应全梁加密,梁上筋通长,梁纵筋不宜过大。
井字梁---
井字梁四边均为简支。
当采用井字梁时,梁的自重大于板自重,梁自重不可忽略不计。周边一般加大截面的边梁。
钢筋混凝土框架梁宽度小于柱宽度的二分之一
试验表明,当梁宽小于柱宽1/2且梁柱中线之间的偏心距大于柱截面宽度的1/2时,不仅节点核芯区受剪面积不足,而且柱身因应力集中导致劈裂,需进行具体分析采取相应的抗震构造措施保证梁对框架节点核芯区的约束作用,如采用水平加腋梁、加强柱的箍筋等措施。
8、在所抬柱位置的两侧,抬柱梁是否应设承受集中力的附加箍筋或吊筋?其吊筋的构造要求如何?
解析:根据《全国民用建筑工程设计技术措施》(结构)第9.3.3条及砼规范第10.2.13条解释,梁附加横向钢筋(箍筋和吊筋)承担的荷载是指位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,作用于梁顶的集中荷载情况并未有此规定,故可以不设。
9、等高井字梁的交点,是否设置附加箍筋或吊筋?其吊筋构造要求如何?
解析:等高井字梁双向跨度、线刚度、荷载位置、纵筋的上下放置等的差异,都会造成两向梁受力有主次之分,所以宜在等高井字梁交点的四边每侧构造设置3根附加箍筋,可不设吊筋。
10、次梁纵向钢筋是否一定要置于主梁或悬臂主梁或牛腿的纵向钢筋之上?梁侧水平加腋或局部加宽时,加宽部分除设置由原梁宽伸出的箍筋及角筋外,是否还要设置腰筋?
解析:梁顶同高的主次梁相交,从受力的从属关系及次梁负钢筋计算截面高度h0的最大化考虑,因此次梁负钢筋要放在主梁钢筋之上,同理,从属板的负钢筋要放在次梁钢筋之上 。
构造腰筋的配置,主要用于加强梁截面抗扭能力和抑制梁侧面的横向收缩裂缝。梁侧水平加腋或局部加宽时,侧边应同样设置构造腰筋,并与未加腋部分腰筋搭接。
11、按照《03G101-1》平法国标第66页A图,由框架梁延伸出来的悬臂梁上部纵向钢筋锚入框架梁的长度,除应≥La(LaE)外,是否还应满足GB50010-2002第10.2.3条规定?
解析:悬臂梁上部钢筋锚固长度不仅应≥La(LaE),而且应满足GB50010-2002第10.2.3条的规定。该条规定共有3项内容,其共同点为,当梁上部受力钢筋在受拉区截断时,应位于计算不需该钢筋以外的一定范围内的截断,最好是在受压区截断。当悬臂长度较长,相邻框架跨度较小时,应注意此条规定,设计中另加注明。由框架梁延伸出来的悬臂梁上部钢筋应根据计算的配筋量采用与框架梁上部钢筋直径、根数相协调的配筋规格,若各配各的,将出现构件重要受力部位受拉钢筋接头过多的问题,不符合《混凝土结构设计规范》第9.4节的规定。
12、在实际工程中,框架梁、柱中心线不能重合,产生偏心的实例较多,有什么好的办法可以消除其不利影响?
解析:当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的影响。处理方法有三种:(1)采取楼板外伸、框架梁移到柱中的办法;(2)采用加梁宽的方法,使梁、柱中心线之间的偏心矩不宜大于柱截面在该方面宽度的1/4;(3)如梁柱偏心距大于1/4柱宽时,宜采用《高规》第6.1.3条推荐采用梁水平加腋办法。
13、根据主次梁的受力机理,虽然主次梁同时受力,存在一个变形协调问题,但实际受力时相对还是次梁靠主梁来抬,也就是次梁架在主梁上,这可一般计算中的计算假定相吻合,次梁集中力加在主梁上,不利于主梁在主次梁交接部位的抗剪,虽然计算所得的箍筋已能满足抗剪要求,但是因此处为受力不利位置,因此一般在主次梁交界处、次梁两侧各加3根直径同基本箍且间距20的加密箍筋。
主次梁结点部位,我国规范明确规定应设置附加横向钢筋,并承担全部集中荷载,同时,不允许用布置在集中荷载影响区内的斜截面受剪箍筋代替附加横向钢筋。主梁有次梁处加附加筋:一般应优先加箍筋。附加筋一般要有,但不应绝对。规范说的清楚,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担。也就是说,位于梁上的集中力不必加附加筋。位于梁下部的集中力应加附加筋。但梁截面高度范围内的集中荷载可根据具体情况而定。当主次梁截面相差不大,次梁荷载较大时,应加附加筋。当主梁高度很高,次梁截面很小、荷载很小时,如快接近板上附加暗梁,主梁可不加附加筋。
14、
剪力墙篇
剪力墙的楼层处均设置暗梁
在墙板交接处设置暗梁对加强墙体整体性作用还是有的,但究竟有多大则无从确定。
2、端部与框架梁相交或弹性支承在墙体上的次梁,梁端支座可按简支考虑,但梁端箍筋应加密。
3、当楼梯间的梯梁支承于剪力墙上时,是否应按照框架梁的要求配置加密区箍筋?包括位于楼层楼板标高的楼梯支承梁.
解析: 对梯梁是否要求配置加密区箍筋,取决于对梯梁是否可认定为抗震构件,梯梁是支承楼梯板的构件,虽非抗震主体结构构件,但考虑到在地震荷载作用下,楼梯是逃生唯一通道(电梯不能用),不能过早倒塌,为增加梯梁延性,故要求配置加密箍筋.
4、剪力墙的连梁顶面、底面纵筋有没有最小配筋率的规定?
解析:跨高比小于5的连梁,以抗剪为主、抗弯为次,《高规》7.2.26条规定了纵筋锚固、箍筋加密区及腰筋配筋等特殊要求,对连梁顶面、底面纵筋配筋数量没有特别要求,但依《混凝土规范》11.7.8条第一款的规定,连梁应满足正截面受弯承载力的要求,以保证连梁承受竖向荷载的能力和正常使用极限状态的性能,因此,连梁顶面、底面纵筋应满足《混凝土规范》9.5.1条有关受弯构件的最小配筋率的规定。跨度比大等于5的连梁宜按框架梁设计,应满足《高规》6.3.2条有关框架梁纵筋最小配筋率的规定。
5、剪力墙底部加强部位的高度是否包含地下室
剪力墙底部加强部位的高度应按《混凝土高规》第7.1.9条的规定计算,计算起点一般是室外地坪。地下一层一般可按加强部位设计,其边缘构件设计可与地上一层相同(即地上一层的边缘构件向下延伸一层)。若地下室多于一层,地下2层以下一般可按构造边缘构件要求设计;特殊情况(如地下室周边约束条件较差)需另行考虑。
6、对抗震规范6.1.14条的理解
规范在条文说明中指出“地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室层数不宜小于2层”。事实上,某些一层地下室的结构其上部结构的嵌固部位选择在地下室顶板是合理的(如:四周具有一层纯地下室的多、高层建筑,其地下室结构的楼层侧向刚度远大于首层),故判别上部结构的嵌固部位的主要指标应是结构的上下刚度比,在不可能设置多层地下室时一般可不考虑规范的此项说明。
地下室抗震等级的确定
当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时:
规范规定地下一层的抗震等级同上部结构,地下一层以下的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。但当上部结构抗震等级较高(如为一级抗震等级)时,在地下一、二层处变化过于剧烈,文献[1]建议地下一层以下可逐层降低,见表1。表1    文献[1]建议的地下一层以下的抗震等级
情况 8度 9度 乙类建筑
7度 8度 9度
抗震等级 不低于三级 不低于二级 不低于三级 不低于二级 专门研究
当地下室顶板不能作为上部结构的嵌固部位时:
规范未作明确规定,编者建议地下二层的抗震等级可比地下一层降低一级,以下各层按规范要求确定。一般地下室的抗震等级
a.当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位( ≥2)时:
地下一层的抗震等级按上部结构采用(当上部结构裙房的抗震等级高于主楼时,建议地下一层的抗震等级宜按裙房抗震等级取用,或根据各自的平面区域分别采用不同的抗震等级),地下一层(不含)以下结构的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级;
b.当地下室顶板不能作为上部结构的嵌固端( <2)时:
编者建议:地下二层的抗震等级可适当提高(如比上述a提高一级),其余各层的抗震等级按上述a取用;
4)纯地下室的抗震等级
纯地下室(即地下室中超出主楼范围且无上部结构的部分)的抗震等级,“抗震规范”和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002(以下简称“混凝土高规”)的规定不完全相同:
“混凝土高规”规定纯地下室的抗震等级,可根据具体情况采用三级或四级;9度抗震设计时,纯地下室抗震等级不低于三级;
“抗震规范”在其条文说明中对纯地下室的抗震等级分不同情况予以细化,而规范条文中则统一表述为“可根据具体情况采用三级或四级”;
编者建议相关地下室的抗震等级可参照图9确定,当纯地下室面积过大时,对远离主楼的区域的抗震等级可酌情降低。
当地下室顶板不能作为上部结构的嵌固部位时,结构底部加强部位的高度,可仍按地下室顶板作为上部结构的嵌固部位计算,只需将底部加强范围向下延伸至地下二层(含)即可,注意:有文献要求按嵌固部位以上的高度计算底部加强部位高度(并确定为h),在嵌固部位以上h范围内设置加强部位的做法,忽略了地下室顶面实际存在的嵌固作用,是不合理的。
7、如何理解和掌握裙房抗震等级不低于主楼的抗震等级   高层建筑往往带有裙房,有时裙房平面面积还较大,当裙房与主楼在结构上完全分开时,主楼与裙房分别按各自的结构体系、房屋高度确定抗震等级。当主楼和裙房连接为整体时,裙房除按自身条件确定抗震等级外,还不应低于主楼的抗震等级。例如,裙房为纯框架、主楼为剪力墙结构且连为整体时,主楼按剪力墙结构确定抗震等级,裙楼框架的抗震等级除按自身条件外,尚不应低于主楼剪力墙的抗震等级。   当主楼为部分框支剪力墙结构时,框支框架按部分框支剪力墙结构确定抗震等级,裙楼可按框架-剪力墙结构确定抗震等级,若低于主楼框支框架的框支等级,则与框支框架直接相连的非框支框架应适当加强抗震构造措施。8、连梁刚度折减系数可否小于0.5   首先,连梁刚度折减是针对抗震设计而言的,对非抗震设计的结构,通常不宜对连梁刚度进行折减。其次,抗震设计时,连梁刚度折减系数的取值,应满足连梁正常使用极限状态的要求,一般与设防烈度有关,设防烈度高时可多折减一些,设防烈度低时可少折减一些,但一般不小于0.5。当连梁刚度折减系数取值小于0.5时,与之相连的剪力墙肢设计应加强,连梁本身必须满足非抗震设计的承载能力和正常使用极限状态的设计要求。
9、
砌体结构篇
1、构造柱是否需要加密箍筋?
解析: 构造柱不需加密箍筋. 可以认为: 构造柱并非承重构件,震害分析和试验表明,在墙体中适当部位设置钢筋砼构造柱,并与圈梁 腰梁 墙体压顶梁等连接使之共同工作,可以增加墙体的延性(构件允许变形能力),提高构件抗侧力能力,防止或延缓墙体在地震作用下发生突然倒塌,或减轻墙体损坏程度.它是为增加墙体延性的构造措施. 柱子加密箍筋目的是提高柱子延性,柱子影响延性的主要因素是轴压比大小及考虑强柱弱梁原则,才考虑柱子有箍筋加密区或全柱箍筋加密,构造柱不存在轴压比问题, 因此构造柱不需加密箍筋。
2、
回复
家望
2011年01月11日 14:06:12
3楼
全部内容在上面啊
回复
设计小兵
2015年01月18日 22:24:35
4楼
该资料很不错,很有参考价值。谢谢楼主
回复
sjn2343
2015年04月16日 17:47:20
5楼
谢谢楼主分享
回复
dl_ldc_dl
2015年04月23日 19:51:47
6楼
不错的结构设计资料,对我们结构设计很有帮助。谢谢楼主
回复
lsl1019
2016年10月24日 19:32:57
7楼
好资料,谢谢分享。
回复
cof1558231058118
2019年05月19日 09:59:41
8楼
建筑钢筋图纸上的梁侧加宽的意思是什么?是如何加宽?
回复

相关推荐

APP内打开