请教 关于仓库用早起抑制响应喷头
白白嫩嫩
2011年01月11日 10:52:25
只看楼主

有一个仓库净空13m高,是否应依自动喷淋规范表5.0.6,k取360,工作压力取0.30MPa?如果这样取值正确,且仓库是钢结构屋面,那么是否应该依规范6.1.3,设立直立型喷头?可目前市场上好像没有k360的直立型,我接触到的都是下喷型。:kiss: 我有些糊涂,觉得是自己理解错规范了,需要您的帮助。遇到这样的问题我该如何解决呢?:time:

2011年01月11日 14:41:20
2楼
做双层喷头可以吧,上下喷
回复
白白嫩嫩
2011年01月11日 21:54:11
3楼
我的意思是市场上没有k360的直立型喷头,是不是应该忽略规范6.1.3,全部布置成下喷。
回复
白白嫩嫩
2011年01月12日 11:08:47
4楼
:time: 有热心人知道么?
回复
jianhua4350
2011年01月13日 12:21:47
5楼
学习中,顶一下。
回复
lichangan1000
2011年01月13日 15:35:16
6楼
设吊顶下喷。问题解决。
回复
lijunlin
2011年01月13日 16:53:00
7楼
市场有K=360喷头,泰科就有
回复
pixiaochou
2011年01月25日 20:01:10
8楼

回答的很精辟,学习了学习了。
回复
zoomy_23
2011年01月29日 11:39:00
9楼
喷规7.1.4条,ESFR喷头溅水盘与顶板距离不应大于360,喷头下垂安装.