三层框架结构的房子,基础持力层以上的回填土很厚,正负零零标高也比较高,导致独立基础埋深4.2m 可以吗?如果可以的话要注意什么?
三层框架结构的房子,基础持力层以上的回填土很厚,正负零零标高也比较高,导致独立基础埋深4.2m 可以吗?
如果可以的话要注意什么?
2楼
可以在±0.000的地方加一圈基础梁,建模型的时候加进去算
回复
3楼
这又有什么问题呢?只要你计算模型正确!
搞结构设计的,只要概念清楚,计算模型正确!要相信自己!
回复
4楼
1.埋深4.2m也没什么大问题,不过在-0.3m左右加一层梁,地下部分按地下室建模计算;同时由于楼主基础埋深较深,基础的截面也会相应增大,地质较好的话还好,地质不好的话,基础就很大了,看柱距能否放下?
2.不想埋那么深,可以采用级配沙土换填的方法处理地基!!
回复
5楼
4楼的老兄 基础埋深深了 为什么基础要做大些呢 能不能指点一下呀 我是新手 呵呵 谢谢
回复
6楼
4.2M很深,建议做砂垫层地基出图,在正负0处设圈梁,规范中也没有说明这样做好,刚性地坪也不太好说
回复
7楼
无论是偏心控制还是承载力控制,应该是基础越深基础面积越小
回复
8楼
4楼说的是考虑到软弱下卧层。你基础标高底,相当于扩散到下:卧层的应力变大,基础肯定大。
可以采用级配砂石回填欠一点
回复
9楼
地基承载力一样的情况下,基础埋深越大,其上覆土就越厚,及附加荷载越大,基础计算面积肯定会相应增大啊!
回复
10楼
深度修正,地基承载力也加大啊
回复
11楼
不会吧 ,试算一下?
回复