同一建筑独立基础的埋深不同,怎么处理
bike1984
bike1984 Lv.2
2008年06月12日 13:05:26
来自于地基基础
只看楼主

最近遇到个靠山体走势的建筑,由于是顺地势提高台阶,基底标高也会提高,pkpm中如何建模是个很大的问题,如加高柱高又很不经济,也没有必要,请教高手

最近遇到个靠山体走势的建筑,由于是顺地势提高台阶,基底标高也会提高,pkpm中如何建模是个很大的问题,如加高柱高又很不经济,也没有必要,请教高手
免费打赏
wushuchang
2008年06月12日 14:41:07
2楼
唉,我现在都碰到这样的问题,用GSCAD做指定了下端有约束后,得出来的柱表和实际情况都不一样。而且很容易坡度还不小。现在广东连日暴雨,真的怕怕。
回复
工民建
2008年06月12日 22:20:34
3楼
k
回复
工民建
2008年06月12日 22:22:15
4楼
可以尝试做不等高柱底嵌固的办法来建模计算
回复
ghgkm
2008年06月23日 15:02:27
5楼
如果高差不大的情况,可采用一般基础超深处理方法,即做短柱处理,适用范围在3M以内均可,底层柱嵌固在短柱顶,PKPM建模按常规;
而对于山区地形,如果高差大的话,只好做不等高柱底嵌固的办法来建模计算,具体的方法PKPM杂志有一篇文章讲解的很详细,可在本网站搜寻
回复
bike1984
2008年06月23日 20:52:27
6楼
高差相差大概有3M多,而且是连续几个高差,怎样建模还是比清楚
回复
bootin
2008年10月27日 11:09:14
7楼
:) :) :) :) :) :)
回复
ant0441280108
2008年11月03日 16:49:06
8楼
要是差的不是很多 就直接挖到最深的地方 要不就人工处理地基(换土或混凝土搅拌桩)
回复
zkp22
2008年11月03日 21:19:44
9楼
按平均高度计算,再按最大高度计算,加强构造措施。
有一点是,放在同一持力层上比取在同一标高要重要的多。
一点拙见。
回复
qq_febg
2010年05月05日 20:45:10
10楼
如果高差不大的情况,可采用一般基础超深处理方法,即做短柱处理,适用范围在3M以内均可,底层柱嵌固在短柱顶,PKPM建模按常规;
而对于山区地形,如果高差大的话,只好做不等高柱底嵌固的办法来建模计算,具体的方法PKPM杂志有一篇文章讲解的很详细,可在本网站搜寻
这样的问题我也刚好遇到,问了总工,高差过大只有采用不等高柱底嵌固的办法来建模计算
回复
seedo
2010年05月09日 00:03:39
11楼
学习了,我也有同样困难
回复