土建柱基础存在偏差上部钢结构产生的更改费用由谁承担
heshun123
heshun123 Lv.2
2011年01月10日 15:56:58
只看楼主

最近做了一个钢结构的车栈台的工程,钢结构加工完毕入场的时候,发现现场基础的埋件位置和柱距偏离轴线200mm,而且不是整体偏移,导致钢结构没法按正常图纸安装需要现场更改柱脚,但由此产生的费用到底由土建方承担还是钢结构施工方承担产生了歧义。一、由土建方承担,基础施工与蓝图不符合造成的上部钢结构更改产生费用。二、由钢结构施工方承担,钢结构进场前没有对基础柱位置及埋件进行测量,产生的钢结构更改费用自行承担。

按现行的工程法规,所产生的附加费用究竟由谁承担?
免费打赏
chensiyun1986
2011年01月16日 21:59:38
12楼
这个衔接问题经常出现啦,看看总包是哪方,如果是业主就由土建承担,如果是土建总包那就钢构承担。纠结啊。。
回复
woshishuishiwo
2011年01月17日 05:52:18
13楼
按道理是由土建方承担,你不能做错了(远超出施工误差了),还得怪人家没检查,不过,要是总包方是土建的,那就很难缠,你这里让他承担了吧,他完了在你钢结构上找你点缺陷罚你钱,所以。。。
回复
heshun123
2011年01月17日 10:30:30
14楼
就是这个道理~按理论上说应该是土建承担,但是现在的确是土建方总承包我们是在土建方分包到的工程,单位技术和设计还有工程部门的都是认为应该有土建承担,唯独经营部的就是接这个工程人,却一直站在甲方那边说是本方的错,胳膊肘往外拐~真不知道他们是怎么想的~真的是从总包方分包就要在工程上寄人篱下吗~:Q
回复
wzb758ap
2011年01月17日 10:51:04
15楼
现在基本上是费用不大,都是钢结构自己承担。因为钢结构的施工,处处受制于土建,你如果非要定出个责任,以后土建处处跟你作对,你的误工要比现在改造费用大的多。所以能忍则忍。
回复
tonysunday
2011年01月19日 17:54:04
16楼
好帖顶一个,好贴
回复
heshun123
2011年01月20日 08:10:32
17楼
谢谢大家的意见~看样子只能总结成为一个现实的问题了~以后再有类似的问题只能在工程中做的更细致些~不让人挑出理来才有权说话啊:handshake
回复
qq_1412184002520
2014年12月28日 05:14:24
18楼
简易钢结构棚子
回复
qq_1412184002520
2014年12月28日 05:15:59
19楼
简易钢结构棚子
回复
qq_1412184002520
2014年12月28日 05:17:41
20楼
简易钢结构棚子
回复
qq_1412184002520
2014年12月28日 05:18:27
21楼
简易钢结构棚子
回复

相关推荐

APP内打开