新手上路!到目前为止,本人所经手过的案子差不多都是风管机或多联机,主要以大金和松下为主。空调配管有长有短,有直有弯,但好象还没见到过铜管上做存油弯的,不知是师傅不懂还是觉得没必要,但在论坛中看到过多个高手提到冷媒管的存油,就想向高手请教下:存油弯什么条件下要设置,如果设置的话不同情况下如何设置?
新手上路!到目前为止,本人所经手过的案子差不多都是风管机或多联机,主要以大金和松下为主。空调配管有长有短,有直有弯,但好象还没见到过铜管上做存油弯的,不知是师傅不懂还是觉得没必要,但在论坛中看到过多个高手提到冷媒管的存油,就想向高手请教下:存油弯什么条件下要设置,如果设置的话不同情况下如何设置?
2楼
室外机在室内机上方的,铜管立管每提升10m增加一个存油弯
回复
3楼
室外机在室内机上方的,铜管立管每提升8-10m增加一个存油弯
回复
4楼
恩室外机在室内机上方的,所以一般不用设置
回复
5楼
据我所知,每个厂家的要求不一样,立管高度从6米到10米都有,做一个存油弯,以此类推。
回复
6楼
这要看厂家要求了(设计安装前一定看清楚,我的第一个工程是10台各50kw多联机,由于没经验,图纸上也没有所以这两年老烧压机),一般室外机在高处才用。主要为了回油。
回复
7楼
室外机在室内机上方的,铜管立管每提升6``10m增加一个存油弯
具体还要看是什么品牌
技术决
定一切
回复
8楼
铜管立管每提升10m增加一个存油弯
回复
9楼
回油弯加在气管还是液管上呀?
回复
10楼
学习了楼主。
回复
11楼
我也想知道是不是液管和气管都做回油弯。
回复