铜管机的冷媒管如何设置存油弯?
jmu_xm
jmu_xm Lv.7
2011年01月10日 15:46:53
来自于中央空调
只看楼主

新手上路!到目前为止,本人所经手过的案子差不多都是风管机或多联机,主要以大金和松下为主。空调配管有长有短,有直有弯,但好象还没见到过铜管上做存油弯的,不知是师傅不懂还是觉得没必要,但在论坛中看到过多个高手提到冷媒管的存油,就想向高手请教下:存油弯什么条件下要设置,如果设置的话不同情况下如何设置?

新手上路!到目前为止,本人所经手过的案子差不多都是风管机或多联机,主要以大金和松下为主。空调配管有长有短,有直有弯,但好象还没见到过铜管上做存油弯的,不知是师傅不懂还是觉得没必要,但在论坛中看到过多个高手提到冷媒管的存油,就想向高手请教下:存油弯什么条件下要设置,如果设置的话不同情况下如何设置?
wuliang0609
2011年01月10日 16:16:39
2楼
室外机在室内机上方的,铜管立管每提升10m增加一个存油弯
回复
tfhtfh01
2011年01月11日 08:20:10
3楼
室外机在室内机上方的,铜管立管每提升8-10m增加一个存油弯
回复
jianhua4350
2011年01月14日 14:54:12
4楼
恩室外机在室内机上方的,所以一般不用设置
回复
qingyun323
2011年01月16日 11:51:46
5楼
据我所知,每个厂家的要求不一样,立管高度从6米到10米都有,做一个存油弯,以此类推。
回复
mqingyou
2011年06月15日 00:54:19
6楼
这要看厂家要求了(设计安装前一定看清楚,我的第一个工程是10台各50kw多联机,由于没经验,图纸上也没有所以这两年老烧压机),一般室外机在高处才用。主要为了回油。
回复
sftech
2011年06月21日 20:25:39
7楼
室外机在室内机上方的,铜管立管每提升6``10m增加一个存油弯
具体还要看是什么品牌
技术决 定一切
回复
zhaobinshuai
2011年06月23日 09:27:44
8楼
铜管立管每提升10m增加一个存油弯
回复
ntweiqinxi
2013年09月01日 11:04:54
9楼
回油弯加在气管还是液管上呀?
回复
zhuowen405
2013年09月01日 21:16:32
10楼
学习了楼主。
回复
zhuowen408
2013年09月01日 21:22:57
11楼
我也想知道是不是液管和气管都做回油弯。
回复

相关推荐