35KV高压开关柜方案的疑问(在线等候)
jianghe1508
2006年03月12日 10:03:04
只看楼主

一台35KV 16000KVA的有载调压变器,其高压开关柜的一次方案如图中所示,是否可行?如若采用双电源进线,能否只增加一台进线柜,两台进线柜互锁,可行否?请高手多多指点!

一台35KV 16000KVA的有载调压变器,其高压开关柜的一次方案如图中所示,是否可行?如若采用双电源进线,能否只增加一台进线柜,两台进线柜互锁,可行否?请高手多多指点!
a07a8d995cbc8907f388.rar
0 B
立即下载
hkshaochanggen
2006年03月12日 13:40:30
2楼
个人意见,供参考:
主要问题有:
1 03柜中电流互感器配置不合理,应三相配置三绕组电流互感器,准确级0.5/10P/10P,这是继电保护配置所要求的。
2 03柜中电压互感器采用油侵式JDJJ2-35开关柜可能难以实现,建议更改为环氧浇注式的JDZX9-35型,并增加一次消谐器。
3 02柜中隔离开关位置不合理,建议更改到计量CT和PT的前端,以便于检修。
4 计量柜中CT的准确级应改为0.2S级。
5 因未提供系统短路电流等有关参数,元件的参数无法校验。
6 双电源时,应该可以只增加一台进线计量柜即可,注意连锁要求。

回复
jianghe1508
2006年03月12日 15:20:07
3楼
谢谢大虾的指点,不曾接触过35KV的,不知道规范上对此有什么具体要求。
回复
jianghe1508
2006年03月13日 10:16:11
4楼
是不是这问题太简单了,高手们啥就不帮帮忙啊,着急啊
回复
cheat25
2006年03月13日 10:39:56
5楼
不好说,太多了,建议你好好学习
回复
秋红
2006年03月13日 17:15:46
6楼


1 如果只有一台16000KVA变压器,本系统图也不行,站用变应该与16000KVA变压器在同一段高压母线上,计量柜应该设置在进线柜的后面.
2 如若采用双电源进线,只增加一台进线柜,两台进线柜互锁,这样的方案也不行;应该增加一台进线柜和一台计量柜以及一台连锁柜,高压系统分别计量,这样才能满足要求.
3 最好让设备厂家(供货商)来出图,这样最省事.
4 希望上面的回复对你有帮助.
回复
zhaobing25899
2006年03月13日 22:07:06
7楼
建议你03柜增加一组避雷器
回复
秋红
2006年03月14日 10:11:02
8楼

2006年03月14日 11:22:53
9楼
同意6楼
01与02对调.
若双电源加01'.
回复
秋红
2006年03月14日 11:24:03
10楼

2006年03月27日 13:53:26
11楼
谢谢楼上几位大师的回复,前段时间出差了,没来得及回复,望见谅!
回复

相关推荐

APP内打开