一个电梯的电箱总功率为16KW,从总箱里引过来的用ZRYJV-5*16,还是用ZRYJV-5*10的电缆呢?为什么?根据表查出10mm2三芯的载流量是40A,而16mm2的载流量是55A对于选取电缆,很疑惑
一个电梯的电箱总功率为16KW,从总箱里引过来的用ZRYJV-5*16,还是用ZRYJV-5*10的电缆呢?为什么?
根据表查出10mm2三芯的载流量是40A,而16mm2的载流量是55A
对于选取电缆,很疑惑
2楼
你的查表是不是有问题?
回复
3楼
查的啥表!16KW总功率,ZRYJV-5*10足够用了!
回复
4楼
YJV电缆的参数,比楼主的大非常多
回复
5楼
电缆允许载流量(A) 埋管 电缆允许载流量(A) 埋管
缆芯数 三芯(四芯) 单芯
截面 空气中敷设 考虑校正系数 外径(mm) 内径(mm) 空气中敷设 考虑校正系数 外径(mm) 内径(mm)
敷设系数为1.0 敷设系数为0.6 敷设系数为1.0 敷设系数为0.6
4 37 22 13 25 50 30 7 20
6 47 28 14 25 63 38 8 20
电压等级 10 64 38 16 32 87 52 8 20
0.6/1.0kV 16 84 50 18 40 115 69 9 20
25 115 69 22 40 156 94 11 20
缆芯截面 35 141 85 24(25) 50 192 115 12 25
mm2 50 172 103 28(29) 50 234 140 13 32
70 218 131 31(32) 50(75) 298 179 14 25
YJV 95 269 161 36(37) 75 367 220 17 32
120 313 188 40(43) 75 429 257 18 40
150 359 215 43(47) 75(100) 493 296 21 40
185 416 250 48(51) 100 571 343 23 50
240 497 298 53(63) 100(125) 686 412 25 50
交联聚乙烯电缆YJV铜芯,缆芯最高工作温度为90℃,环境温度为40℃
回复
6楼
考下来贴EXCEL表上就能看清楚的,数据同楼主,考虑了敷设系数,是我就选16
再贴一下(有加分吗:))
4 37 22 13 25 50 30 7 20
6 47 28 14 25 63 38 8 20
10 64 38 16 32 87 52 8 20
16 84 50 18 40 115 69 9 20
25 115 69 22 40 156 94 11 20
35 141 85 24(25) 50 192 115 12 25
50 172 103 28(29) 50 234 140 13 32
70 218 131 31(32) 50(75) 298 179 14 25
95 269 161 36(37) 75 367 220 17 32
本帖最后由 inrain 于 2011-1-10 21:51 编辑 ]
回复
7楼
我说yunyun啊,我在群里给你发了一张查询的表格了。
回复
8楼
5楼这位同仁说的对,单从电梯功率来讲(16KW),计算电缆也就380V/26A,因此选用3*6平方电缆足矣;但考虑到启动电流(一般为1.5倍~2倍)、电缆敷设系数等因数,建议选择3*16平方电缆。如有不对,请指正。
回复
9楼
电梯的功率因素较低时建议选16
回复
10楼
看看 谢谢楼主的无私哈
回复
11楼
“计算电缆也就380V/26A,因此选用3*6平方电缆足矣;”?????
这样计算?????????????
回复