最近做完一个工程,楼高100m,机房位于地下三层,地下约20m,膨胀水箱位于屋面,补水管(DN50)接到负三层集水器,该楼空调系统共分四个区,水泵扬程45m 问题1:位于地下二层的一个分区为地铁车站(其他单位施工),前期已正常运行,集水器上压力表显示为0.6mp,请问这是否正常? 问题2: 通过膨胀水箱对系统灌水时(分区灌水,关闭地铁车站分区),开了该分区所有阀门,但经过一天未灌进水,集水器压力表仍显示0.6mp,后启动循环水泵,发现水箱里水下降很快,约一分钟膨胀水箱内水排完,集水器压力也有所上升,经过数次这样操作,压力升至约1.2mp,发现该分区水已加满,请问各位师兄,补水管不进水会是什么原因造成的?
最近做完一个工程,楼高100m,机房位于地下三层,地下约20m,膨胀水箱位于屋面,补水管(DN50)接到负三层集水器,该楼空调系统共分四个区,水泵扬程45m
问题1:位于地下二层的一个分区为地铁车站(其他单位施工),前期已正常运行,集水器上压力表显示为0.6mp,请问这是否正常?
问题2: 通过膨胀水箱对系统灌水时(分区灌水,关闭地铁车站分区),开了该分区所有阀门,但经过一天未灌进水,集水器压力表仍显示0.6mp,后启动循环水泵,发现水箱里水下降很快,约一分钟膨胀水箱内水排完,集水器压力也有所上升,经过数次这样操作,压力升至约1.2mp,发现该分区水已加满,请问各位师兄,补水管不进水会是什么原因造成的?
问题3:当对另一分区进行灌水时,补水管仍不能进水,通过上述方法对该分区灌水,压力上升很快,水泵运行过程中突然发现集水器压力表显示约1.5MP, 分水器显示约1.9 MP,马上停泵,就发现机房内一阀门开始漏水,为什么会出现这样的情况,压力为什么会上升到这么大?现整个系统已正常运行,集水器显示约1.2MP
个人认为,当位于负二层的地铁车站运行时, 集水器上显示的压力也应该为1.2MP,不知是否正确,望各位师兄给小弟解答,谢谢~~
2楼
你们补水时是否没有打开分集水器之间旁通管的阀门,另外系统的排气阀安装是否到位?
回复
3楼
为了便于排气,我们都把排气阀取了,派人专门守着观察的
回复
4楼
这是啥意思?
地铁层的运行压力应该是合适的,如果你说的水泵扬程45m的那个是补水泵的话,不开循环泵肯定进不去,扬程太小!
回复
5楼
因为怕排气不畅,我们把立管顶部的排气阀取了的,这样排气更快,没有补水泵,那个就是循环水泵,因为膨胀水箱不能向系统灌水,所以才开的循环水泵,这样膨胀水箱的水才下来
回复
6楼
不知道风机盘管的电动二通阀是否瓣到全开!!!?
回复
7楼
所有设备均未设计电动二通阀
回复
8楼
排气阀取的是阀体部分,还是全部取了,只取阀体是无法排气的,全部取了如果想排气,那么环路就不是闭式管路了。那就没必要排气了。楼主为了便于排气而取消排气阀的观点的确独到。。。
回复
9楼
排气阀下面配了一个闸阀,把排气阀取消,把闸阀打开,人守着排气,这样很快,也很正常。取了排气阀就不是闭循环管路,没必要排气,这点我不赞同~
回复
10楼
应该是排气很快,进气也很快吧,系统高点装自动排气阀是排气的同时,封闭管路,管路与室外大气隔绝,排除管内气体,拆了排气阀,系统已经是开式了,水管中因水流速度不同造成管段压力有突变,进气是必然的,赶紧把排气阀装上。。。既然是开式,水箱上水跟连通器无异,无法上水则说明管路堵了,检查下阀门是否打开,特别是分集水器之间的旁通管路,并清洗管路,清洗过滤器,此外,膨胀管有气或堵了,0.6不正常,系统稳定状态应为1.2,水中带气,造成压力不稳,气蚀损伤设备阀门是正常的。。。
回复
11楼
同意10楼,压力0.6Mpa不正常,静水压应该是1.2Mpa
回复