我们一带常在互感器带电的情况下,换三相电度表,按理论行的通吗!短接,我了解的,有高手帮下!指点、指点???
我们一带常在互感器带电的情况下,换三相电度表,按理论行的通吗!短接,我了解的,有高手帮下!指点、指点???
12楼
区管说的对呀,我平时都是10根线!!!
回复
13楼
电流互感器相当电流源,断路时将产生高压而引起安全事故,带电换表必须采取严格的防护措施,在短接电流互感器二次侧后才能拆表的电流端子;电压互感器相当于电压源,二次线短路(如碰金属部分)将产生大电流而引起安全事故。
回复
14楼
区管说的啊 。
安全问题一定要注意,切不可随便的打开。
为什么要带电操作呢,最好是断电操作这样最好了。安全规程还是要的
回复
15楼
我们这一带,不能经常停电的,只能这样做!
回复
16楼
不能经常停电的,只能这样做!而且经常这样做呢!
回复
17楼
很危险,一定要小心最好不要冒险!安全第一
回复
18楼
努力学习争取成为变压器达人
回复
19楼
电度表有电压线和电流线,电压线上有熔断器,接线时可取下熔丝。
电流线是互感器的二次,电流互感器二次在运行中是不能开路的,所以在接电度表时,必须在前面短接电流互感器二次线。开关柜上有电流互感器的二次端子,端子排上有短接片,短接二次后就可以换电度表(或电流表),换好后把短接片拆开。其他没有经电流端子的电流互感器二次线,需要用可靠的线夹子短接二次,切不可拆接线螺丝,因拆接线螺丝时,有可能断开电流线,产生高压而伤人!
高压室里干过多少回了,在端子上拆线要分清楚进线和出线,短接二次要牢靠。最好事先准备校验好的表再换
回复
20楼
9楼的图纸不宜采用,为了省3根接线,每相电压并到了电流线上,存在一定的危险,放到这个帖子上更是不妥!!!因为电压线断不开,带电拆装表的安全措施非常难做,个人认为,这种接线不安全,更不能带电拆装!!!
同意,带电流互感器的表,电压线另外走,这是起码的,低压接线前要降低运行电流,笔者处理过类似电流互感器一相接线开路,电度表走得慢,就是带电处理的
回复
21楼
谢谢各位!我发的帖子,能有这么多的回复,很谢谢大家了!
回复