我们一带常在互感器带电的情况下,换三相电度表,按理论行的通吗!短接,我了解的,有高手帮下!指点、指点???
我们一带常在互感器带电的情况下,换三相电度表,按理论行的通吗!短接,我了解的,有高手帮下!指点、指点???
2楼
电度表有电压线和电流线,电压线上有熔断器,接线时可取下熔丝。
电流线是互感器的二次,电流互感器二次在运行中是不能开路的,所以在接电度表时,必须在前面短接电流互感器二次线。开关柜上有电流互感器的二次端子,端子排上有短接片,短接二次后就可以换电度表(或电流表),换好后把短接片拆开。其他没有经电流端子的电流互感器二次线,需要用可靠的线夹子短接二次,切不可拆接线螺丝,因拆接线螺丝时,有可能断开电流线,产生高压而伤人!
可行不可行的问题,要能保证原接线不动,又能可靠短接的,就可行,做不到这样的就不可行!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-10 11:46 编辑 ]
回复
3楼
“常在互感器带电的情况下,换三相电度表,按理论行的通吗!”
这个不单是理论问题,更重要的是安全问题。
电压线有熔断器的可以取下保险管(丝),没有熔断器的应小心地逐根拆下电压线,每拆下一根就小心地用绝缘套管套好。
电流感器的二次线一定要在二次端子处可靠地短路后才可拆除。
安全第一!
回复
4楼
多谢了,我们原来是一定要停电做的!!!
回复
5楼
区管是高手,多谢了!
回复
6楼
理论上估计行的通,但实际上估计很少人敢去冒这种险吧
回复
7楼
很危险,一定要小心,互感器的二次一定要短接,三相电源线要一相一相的接。我接过几次。
回复
8楼
都能带电换表吗
[
本帖最后由 pxf_456 于 2011-1-10 21:14 编辑 ]
回复
9楼
好简单的,用一个电表端子盒就可以,把端子盒的电流连接片短接,电压连接片断开。
回复
10楼
在此多谢各位了
回复
11楼
9楼的图纸不宜采用,为了省3根接线,每相电压并到了电流线上,存在一定的危险,放到这个帖子上更是不妥!!!因为电压线断不开,带电拆装表的安全措施非常难做,个人认为,这种接线不安全,更不能带电拆装!!!
回复