室内消火栓系统设计压力计算
lvfenglvhihi
2011年01月10日 08:39:41
只看楼主

请问室内消火栓系统设计压力怎么计算?比如说 设计流量为10L/S,同时使用2只水枪 怎么计算设计压力,最好有公式 我用软件计算出消火栓口压力0.16MPA,使用2只是不是X2,

请问室内消火栓系统设计压力怎么计算?
比如说 设计流量为10L/S,同时使用2只水枪 怎么计算设计压力,最好有公式
我用软件计算出消火栓口压力0.16MPA,使用2只是不是X2,
lvfenglvhihi
2011年01月10日 09:03:27
2楼
需要加上建筑物高度么
回复
tmzxdys108
2013年03月28日 13:40:27
3楼
Hxh=Hq+hd+Hk
  Hxh-消火栓口的水压
  Hq-水枪喷嘴处的压力
  hd-水带的水头损失
  Hk-消火栓口水头损失
  Hq= af*Hm/(1-∮*af*Hm)
  Hd=AZ*Ld q2xh*10 ;( AZ-水带阻力系数,表4-10;Ld-水带长度)
  Hk=2m H2O
回复
石榴花儿
2017年04月17日 18:01:37
4楼

Hxh=Hq+hd+Hk
  Hxh-消火栓口的水压
  Hq-水枪喷嘴处的压力
  hd-水带的水头损失
  Hk-消火栓口水头损失
  Hq= af*Hm/(1-∮*af*Hm)
  Hd=AZ*Ld q2xh*10 ;( AZ-水带阻力系数,表4-10;Ld-水带长度)
  Hk=2.5m H2O
如果消火栓口所需压力计算结果小于0.25MPa,取0.25MPa,按10m水柱;小于0.35MPa取0.35MPa,按13m水柱.
回复
w123x456m7890
2017年04月20日 11:10:26
5楼
谢谢分享经验
回复
chailang311
2018年10月04日 12:47:53
6楼
谢谢分享
回复
永远的爱123
2018年10月10日 22:30:26
7楼

深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。