请教:自愈式电容器
tianjun1229
2011年01月09日 20:05:06
只看楼主

请教: 低压电容补偿柜中的自愈式电容器起鼓(俗称大肚子)还能用吗? 什么原因造成的? 与电容器的额定电压有关吗?

请教: 低压电容补偿柜中的自愈式电容器起鼓(俗称大肚子)还能用吗? 什么原因造成的? 与电容器的额定电压有关吗?
免费打赏
luzhengang1981
2011年01月09日 20:21:00
2楼
不能用了 一般是环境温度过高或者达到了使用年限,介质损耗严重发热导致大肚子
回复
tianjun1229
2011年01月12日 08:00:05
3楼
自愈式电容器有自愈性能吗?
回复
米克
2011年01月12日 08:10:40
4楼
自愈式电容器有自愈性能吗?
俺也不懂。请教。
回复
qjhjwljbb
2011年04月23日 16:05:20
5楼
自愈式电容器有自愈性能
回复
liqing126
2011年04月23日 20:25:18
6楼
自愈式电容器有自愈性能,那只是针对一个小点有这种功能,但是比较大的破坏就不行了
回复
bmwz7
2011年04月23日 22:12:09
7楼
当然不能用。
自愈式电容器采用聚丙烯膜做为介质,表面蒸镀了一层薄金属。当施加过高的电压时,聚丙烯膜电弱点被击穿,在极短时问内形成电弧,使局部温度和压力急剧上升,金属层剧烈蒸发,自愈半径扩大,电弧被拉断,在介质表面形成一个以击穿点为中心失掉金属镀层的圆形区域,自愈过程完成。这当然指的小面积自愈,如果发生大面积击穿,自愈能力失效。产生大量气体,内部压力增加,“起鼓”最好弃用了
回复
wsz198086
2011年06月30日 15:41:57
8楼
没用了,换吧
回复
yhyheag
2011年06月30日 16:57:45
9楼
最好不要用
回复
wuchiqun
2011年06月30日 19:29:04
10楼
分析正确到位!学习
回复
我是根根
2012年05月23日 14:53:33
11楼
单位的低压电容补偿柜改造,把差不多用了20年的日本产的电容换下来,用了国产的“高云”电容,结果还不到2年就出现了电容器接线端子下面的凹槽处满是绝缘液,问电柜厂,其技术经理说国产的电容器也就2年寿命,国产的电容器怎么就这么短命呢?