如果消防风机的转速因故降低,还值得坚持运行吗?
sccat
sccat Lv.4
2011年01月09日 18:28:20
来自于通风排烟
只看楼主

如果消防风机(包括排烟、补风、加压)的转速因为各种原因降低至原来的0.8倍甚至更低,那这台风机还有坚持运行的必要吗?坚持运行会不会对消防产生反效果?还是聊胜于无?

如果消防风机(包括排烟、补风、加压)的转速因为各种原因降低至原来的0.8倍甚至更低,那这台风机还有坚持运行的必要吗?
坚持运行会不会对消防产生反效果?还是聊胜于无?
免费打赏
snail_yin
2011年01月10日 08:55:41
2楼
消防风机不满足设计要求,应及时维修或更换,不存在“带病工作”的问题。
回复
sccat
2011年01月10日 09:38:15
3楼
我的问题用意是:在维护不好的情况下,在火灾时才发现问题,是应该停了还是“带病工作”。
回复
snail_yin
2011年01月10日 10:44:21
4楼
在火灾时发现问题?火灾的时候你怎么还有时间去发现这种问题呢?
回复
sccat
2011年01月10日 12:35:38
5楼
如何发现问题不是关键,比如有个转速传感器就可以知道转速,也可以通过运行电流反算转速,压差传感器也可以知道风机工作状态。
关键是“带病工作”会有什么作用?

[ 本帖最后由 sccat 于 2011-1-10 12:36 编辑 ]
回复
maoxinqing
2011年01月11日 08:59:29
6楼
如果是这样的情况,在火灾时,肯定需要启动的,无论转速为多少。
不过现实中这种情况可能很少会出现,很难得有开发商会把消防风机的转速传感至中控室
回复
w542131241
2011年01月11日 09:08:29
7楼
要开,在火灾时就是更低也要开
总能起到一些作用
回复
sccat
2011年01月11日 09:30:41
8楼
会不会起到反作用的?
回复
caoanmin.ok
2011年01月11日 13:22:57
9楼
如果是这样的情况,在火灾时,肯定需要启动的,无论转速为多少。
回复
email_169
2011年01月11日 14:05:38
10楼
其实LZ可能也是知道要开的,就是问下是不是有反效果? 是不是会有着火时候的正负压问题的考虑,还有就是其他的一些如不同环境问题?
回复
zhangliang198774
2011年01月11日 22:10:15
11楼
1效率低了 那一定要更换的 严格执行规范做。一旦火灾起来,后悔莫及。请不要纯在侥幸心理,必须确保万无一失。
2效率低了,不会助燃火势,但是效果只定是不好的 送排风的风量都不够用。
回复

相关推荐