市发电自动切换柜补偿问题
dwh2310
dwh2310 Lv.2
2011年01月09日 14:29:47
只看楼主

市发电自动切换柜市电和发电都有一个补偿取样互感器,市电为3000/5,发电为800/5,补偿控制器只有一个,怎么才能自动切换补偿取样?

市发电自动切换柜
市电和发电都有一个补偿取样互感器,市电为3000/5,发电为800/5,
补偿控制器只有一个,怎么才能自动切换补偿取样?

未命名.jpg

免费打赏
wangxf
2011年01月13日 21:59:29
22楼
赞同2楼的说法!
回复
水中央
2011年01月14日 00:44:50
23楼
请告诉此做法的目的是什么?根据你说的市发电补偿自切方案,且不论CT变比大小,如前文说的那样,一可通过机械锁,也可以通过电气方法实现互相闭锁,但一二次接线如何解决?一次接线可以按照接公共母排方法解决,二次接线呢?
回复
linguoming2007
2011年01月14日 10:19:52
24楼
1)一般发电机不用补偿,如果要就在发电端直接加补偿。
2)可以在低压柜公共端取样补偿。
3)共公互感器处铜排可以做断开处理,以便维修。也可以选择开合式互感器。
回复
zzly2006
2011年01月14日 11:54:43
25楼
学习了,谢谢大家:victory:
回复
ruoranmasm
2011年01月14日 13:48:40
26楼
发电不要电容补偿吧?
回复
joad1
2011年01月14日 17:31:46
27楼
不明白你让发电的也补偿的意图或者目的,请教达人给予解释
回复
junshouxu
2011年01月15日 09:46:51
28楼
在实际的使用中发电机是可以补偿的(个人经验),因公司加了设备后的发电机功率显得有些小(440KVA),又觉得没有必要再换台或者加台发电机组。当市电停电后如要全带全部设备的运作每次发电都会开起电容补柜作自动补偿(也可以用手动方式),补偿后可以提高发电机15%左右的功率输出,差不多十年都是这样使用的。
回复
yujunzhilian
2011年01月15日 14:23:07
29楼
我说个办法可以让你还省一些,你干脆把一路,二路的采样CT都取消,直接在两路进线交叉出线母排处加一个公用的采样CT,变比照着大的选,就是3000/5。这样多好。我说的前提条件是你如果硬要给发电回路补偿。

当然在发电机启动时,这个3000/5的CT变比大是大了些,但没有错,可以用的,只是检测到的信号精度不高,补偿不精确而已。
回复
wanghaitao198492
2011年01月16日 08:11:05
30楼
发电机还需要补偿吗?
回复
mr_yon
2011年01月16日 10:37:57
31楼
利用双电源切换开关的辅助接点,市电时断开800/5的信号,发电时断开3000/5的信号.虽然互感器会开路,但在开路时一次侧无电流流过,所以不会产生高压.
回复

相关推荐

APP内打开